        樓主  發表于: 2016-09-16 15:40
        圖片:
        圖片:
        三菱PLC   晶體管輸出  控制airtac電磁閥的線圈(DC24v      3w)    你們是怎么做? 直接接電磁閥 ?加中間繼電器轉一次?  還是如下圖加保險?
        lqc2856
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 178 個
        工控威望: 423 點
        下載積分: 3583 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2009-12-23
        最后登錄: 2023-04-08
        查看lqc2856的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-09-16 18:21
        我們廠的都是加中間繼電器中轉一次,這樣的話就算負載短路只是損壞繼電器,而不會影響PLC端口
        xzg278363271
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 203 點
        下載積分: 1629 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2013-05-11
        最后登錄: 2025-06-26
        查看xzg278363271的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-09-16 19:37
        引用
        引用第1樓lqc2856于2016-09-16 18:21發表的  :
        我們廠的都是加中間繼電器中轉一次,這樣的話就算負載短路只是損壞繼電器,而不會影響PLC端口

        不科學呀   如果 晶體管 輸出 也都用繼電器轉一次  那還做PLC的廠家 還出什么 晶體管輸出呀 直接用繼電器輸出 就行了吧,
        lqc2856
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 178 個
        工控威望: 423 點
        下載積分: 3583 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2009-12-23
        最后登錄: 2023-04-08
        查看lqc2856的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-09-16 20:45
        繼電器可以接AC220v的負載,晶體管不行吧!如果你接DC24負載,當然可以用繼電器輸出,但是繼電器輸出有壽命的,比晶體管短。如果是負載短路了,只是影響中間繼電器,不會影響IO端口,如果負載短路,會燒毀PLC的保險絲,更換也麻煩啊。
        lixiangyang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 141 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 5273 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2013-09-24
        最后登錄: 2021-12-21
        查看lixiangyang的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-09-16 22:17
        轉繼電器輸出保險,設備廠家都是這樣做的。
        xzg278363271
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 203 點
        下載積分: 1629 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2013-05-11
        最后登錄: 2025-06-26
        查看xzg278363271的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-09-17 08:10
        幾年前的設備是加繼電器的   新設備很少有加的了  
        xzg278363271
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 203 點
        下載積分: 1629 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2013-05-11
        最后登錄: 2025-06-26
        查看xzg278363271的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-09-17 10:14
        為什么 DC24 電磁閥線圈容易短路   中間繼電器線圈就不容易短路?
        471165265
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 525 個
        工控威望: 777 點
        下載積分: 991 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2016-01-01
        最后登錄: 2026-03-13
        查看471165265的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-09-17 14:57
        引用
        引用第2樓xzg278363271于2016-09-16 19:37發表的  :

        不科學呀   如果 晶體管 輸出 也都用繼電器轉一次  那還做PLC的廠家 還出什么 晶體管輸出呀 直接用繼電器輸出 就行了吧,

        小弟弟,晶體管主要控制高頻脈沖輸出,用來直接控制伺服步進的,繼電器輸出達不到這個高的頻率,何況即使達到機械觸電也容易壞啊
        xzg278363271
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 203 點
        下載積分: 1629 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2013-05-11
        最后登錄: 2025-06-26
        查看xzg278363271的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-09-17 17:56
        引用
        引用第8樓471165265于2016-09-17 14:57發表的  :

        小弟弟,晶體管主要控制高頻脈沖輸出,用來直接控制伺服步進的,繼電器輸出達不到這個高的頻率,何況即使達到機械觸電也容易壞啊

        就是因為 要帶伺服放大器 才選的 晶體管輸出   剩余30個點用來驅動電磁閥    都要轉一次 不是要30個繼電器增加成本,  昨天也問了一個技成培訓老師 說不需要帶中間繼電器,燒點可能其他原因,接地或者附近有焊接設備
        1935807118
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 688 個
        工控威望: 882 點
        下載積分: 2273 分
        在線時間: 337(小時)
        注冊時間: 2013-05-03
        最后登錄: 2026-02-25
        查看1935807118的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-09-18 12:05
        反正我是從來不轉的,晶體管輸出的直接控制DC24V 3W的電磁閥,如果都要轉的話,一臺機有時上百個電磁閥,轉起來我會瘋掉的,一般我廠里幾十臺自動機一年也難得壞幾個點。
        1935807118
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 688 個
        工控威望: 882 點
        下載積分: 2273 分
        在線時間: 337(小時)
        注冊時間: 2013-05-03
        最后登錄: 2026-02-25
        查看1935807118的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-09-18 12:08
        并且一旦全部輸出控制電磁閥都要經過中間繼電器轉下的話,整機的運行效率也會有所下降的,感覺為了保護幾個點不被外部短路而燒壞,最終付出的代價有點得不償失了。
        nihaohao
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 46 個
        工控威望: 340 點
        下載積分: 3044 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2009-04-23
        最后登錄: 2024-06-06
        查看nihaohao的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2016-09-19 06:44
        用中間繼電器轉比較好,只所以有的輸出做能晶管型的,是因為用定位控制時,繼電器輸出型無法滿足發高速脈沖的功能!PLC的輸出做的是通用型的,不可能為了你一個小小的要求而做能你想要的功能。
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 成人午夜激情在线观看| 91中文字幕一区在线| 另类国产ts人妖合集| 亚洲一区二区三区久久受| 国产欧美日韩另类精彩视频| 亚洲色婷婷一区二区| 日本人妻巨大乳挤奶水免费| 18禁成人免费无码网站| 国产又黄又爽又色的免费视频| 亚洲黄日本午夜一区二区| 欧美颜射内射中出口爆在线 | 免费av大片在线观看入口| 啦啦啦视频在线观看播放www| 香港三日本三级少妇三级视频 | www欧美在线观看| 一个色综合亚洲热色综合| 日本免费一区二区三区日本| 日本乱一区二区三区在线| 亚洲AV午夜成人无码电影| 欧美丰满熟妇xxxx性ppx人交| 国产免费不卡av在线播放| 亚洲欧美综合另类图片小说区| 成年午夜免费韩国做受视频| 国产亚洲国产亚洲国产亚洲| 亚洲欧洲日产国产av无码| 99久久精品一区二区国产| 国产成人高清亚洲综合| 四虎影视一区二区精品| 国产精品无码无在线观看| 香蕉亚洲欧洲在线一区| 在线中文字幕日韩| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 性欧美牲交在线视频| 丝袜美女被出水视频一区| 日韩一区二区三区精彩视频| 国产女人18毛片水真多1| 国产精品久久国产丁香花| 国产免费一区二区三区在线观看| 丰满人妻无码∧v区视频 | 在线精品国产中文字幕| 亚洲中文字幕无线乱码va|