        樓主  發表于: 2016-07-07 08:54
        現在遇到一個問題,空壓機原來是星三角啟動,現在不想改變星三角電路,在主回路加裝變頻器一路和直接工頻一路,現在變頻器啟動信號成了問題,到底選擇星型接觸器信號還是角型接觸器信號,如果選擇星型啟動點啟動變頻器,會不會出現變頻器輸出超出電壓要求,如果選擇角型接觸器信號,這樣啟動變頻器的時候,電機已經在運行,會不會產生電壓過大沖擊變頻器的輸出端,而損壞!謝謝大家!
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 60469 分
        在線時間: 1142(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2026-03-12
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-07-07 10:32
        還是改電路吧!

        主回路-----變頻器-----接觸器-----空壓機
        fanzm022310
        堅持提高自控技術
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 42 個
        工控威望: 1588 點
        下載積分: 2187 分
        在線時間: 114(小時)
        注冊時間: 2010-10-14
        最后登錄: 2022-08-27
        查看fanzm022310的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-07-07 10:54
        空壓機有自己的控制器和程序的,我們好像不能改控制電路!
        tathui
        機械工
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1380 個
        工控威望: 11741 點
        下載積分: 7536 分
        在線時間: 677(小時)
        注冊時間: 2016-04-28
        最后登錄: 2026-03-11
        查看tathui的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-07-07 13:34
        支持一樓
        可以借用部分控制和報警等信號就可以
        隔行如隔山
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 12156 個
        工控威望: 19964 點
        下載積分: 16156 分
        在線時間: 2859(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-03-12
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-07-07 13:40
        樓主自己的方法基本可以,但需要改電路工頻/變頻切換利用接觸器聯鎖切換主回路。當切換到變頻時,星型時變頻不啟動,轉為三角形利用接觸器輔助觸點控制變頻器啟動(設加速時間防止過流,注意輸出必須是從變頻器輸出)
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        22191608
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 154 點
        下載積分: 799 分
        在線時間: 188(小時)
        注冊時間: 2012-02-22
        最后登錄: 2025-03-08
        查看22191608的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-07-07 16:33
        裝一個雙向閘刀  上面接變頻U V W   下面接原空壓機接觸器主電    中間接在接觸器上  
        5921338
        好好學習,天天向上
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 679 個
        工控威望: 10605 點
        下載積分: 2216 分
        在線時間: 373(小時)
        注冊時間: 2008-11-27
        最后登錄: 2026-03-10
        查看5921338的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-07-07 23:26
        一般我們做的工變頻切換都是加兩個接觸器做變頻輸出,變頻接觸器和工頻接觸器互鎖,做一個旋鈕來選擇工頻變頻。要求節約就用雙向閘刀
        自學
        shmu-g
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 116 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 35051 分
        在線時間: 264(小時)
        注冊時間: 2016-03-01
        最后登錄: 2026-02-12
        查看shmu-g的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-07-07 23:31
        去掉星三角啟動,用變頻器完全可以
        fanzm022310
        堅持提高自控技術
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 42 個
        工控威望: 1588 點
        下載積分: 2187 分
        在線時間: 114(小時)
        注冊時間: 2010-10-14
        最后登錄: 2022-08-27
        查看fanzm022310的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-07-11 11:03
        如果變頻器壞了,要能原系統正常啟動的!
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2723 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-07-11 17:56
        4樓的頂起
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        huierlang
        [fly]木秀於林,風必催之[fly]
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 1837 分
        在線時間: 195(小時)
        注冊時間: 2011-04-16
        最后登錄: 2019-09-28
        查看huierlang的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-07-11 22:47
        運行中切換工頻或變頻??????
        不怕變頻報警?
        小子倒見過五個接觸器切換工頻和變頻的
        楊一敏
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 3022 點
        下載積分: 3090 分
        在線時間: 440(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看楊一敏的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2016-08-11 22:04
        你的那個空壓機的控制箱可以同時安裝下工頻的星三角 及 變頻嗎
        你的工頻與變頻之間的互鎖考慮過嗎  
        空壓機的接線 并線你考慮過嗎

        主站蜘蛛池模板: 毛片一区二区在线看| 亚洲一级毛片在线观播放| 成人精品日韩专区在线观看| 成人无码午夜在线观看| 性欧美三级在线观看| 国产乱码精品一区二三区| 九九日本黄色精品视频| 亚洲国产av一区二区三| 日韩中文字幕有码av| 日韩av片无码一区二区不卡| 亚洲精品国男人在线视频| 日本国产精品第一页久久| 久热这里只有精品视频3| 99精品伊人久久久大香线蕉| 国产激情视频在线观看首页| 国产69精品久久久久99尤物| 丰满少妇棚拍无码视频| 日本高清在线观看WWW色| a级毛片无码免费真人| 日韩精品久久不卡中文字幕| 97se综合| 国产二区三区不卡免费| 日本人成精品视频在线| 午夜成人精品福利网站在线观看 | 色噜噜狠狠成人综合| 在线观看潮喷失禁大喷水无码| 91久久性奴调教国产免费| 色综合AV综合无码综合网站| 一本一本久久A久久精品综合不卡| 日本最新免费二区三区| 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 日韩在线观看中文字幕一区二区| 国产资源精品中文字幕| 最新午夜国内自拍视频| 97视频精品全国免费观看| 国产亚洲精品久久精品6| 粉嫩在线一区二区三区视频| 久久se精品一区精品二区国产| 国产精品论一区二区三区| 免费的特黄特色大片| 色8久久人人97超碰香蕉987|