        有個發熱筒,內裝1.5KW發熱絲,風機吹風進去,要求出風溫度250度,問題有2

        1,出風室溫加熱到250度,,差不多4分鐘,老板覺的太慢,要1分鐘就能搞定(PID控制,我覺的根本不可能這么快)
        2,要有超溫保護,出風都250度了,那么發熱筒內會有多少度?發熱筒有不銹鋼外殼,外面包保溫層,在保溫層內配傳感器再配溫控表?
           本身出熱風口有熱電偶配溫控器.
          液脹式溫控器找了下,最多只有300度,有沒有500度以上的.
        mfjsx
        專業非標自動化設備工程開發
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 763 個
        工控威望: 746 點
        下載積分: 1023 分
        在線時間: 183(小時)
        注冊時間: 2008-04-25
        最后登錄: 2025-12-26
        查看mfjsx的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-07-02 11:22
        溫控制+傳感器,不可以嗎?
        你所說的就是熱風機是嗎
        1分鐘太快了,溫度超上限的可能很大。
        為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
        sun3751
        安康科技
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 685 個
        工控威望: 699 點
        下載積分: 3221 分
        在線時間: 320(小時)
        注冊時間: 2008-03-26
        最后登錄: 2026-03-12
        查看sun3751的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-07-02 12:43
        可以,時間短則要功率足夠大!的確需要PID控制,否則會嚴重超溫~
        500度以上的找熱電偶~
        煙臺安康電氣科技有限公司
        -伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
        -編程·配套-13156951983-
        lipingsr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 255 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1411 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2026-01-14
        查看lipingsr的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-07-02 14:23
        已經有一套熱電偶及溫控器了,所以只想用一套簡單的超溫報警/保護,最好像電飯堡一樣的溫度保險,可沒找到有這么高的溫度,
        老板說要2重超溫保護,然道我再裝2套熱電偶及溫控表?再加上原來的一套,別人會不會以為我瘋了?

        別人家的機器也就一個溫控器,沒有什么另外的高溫保護,
        我也算是見多識廣,也沒見其它的什么電加熱設備(比如烘箱)有額外的高溫保護

        另熱電偶包在保溫層內,那熱電偶的引線絕緣層能耐多少溫度,保溫層就是3MM的石棉布
        lipingsr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 255 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1411 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2026-01-14
        查看lipingsr的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-07-02 14:38
        PID溫控,接近設定值,PID發揮作用,為保證精度,升溫變慢,甚致會溫度下降,再升溫,
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2723 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-07-02 16:13
        我國跟你這個基本是一樣的東西,,,空氣的話溫差會在里外會有溫差,,因為只有一個加熱卻有兩個溫度所以你個溫度是做PID用另外一個是保護用(即通斷信號),,加入速度是沒辦法的,整個結構決定了加入速度,,還有就是出風溫度會慢慢接近內部溫度,
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        蒲城風信子
        微信QQ1733946494
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 557 個
        工控威望: 780 點
        下載積分: 1500 分
        在線時間: 291(小時)
        注冊時間: 2014-12-11
        最后登錄: 2026-03-12
        查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-07-03 15:58
        超溫報警很好做。看你是怎么做,有用PID去實現。也可以用溫控器加固態繼電器加PT100來實現。
        lipingsr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 255 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1411 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2026-01-14
        查看lipingsr的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-07-04 10:56
        剛去測試了一下,出風250度溫度時,揭開保溫層,不銹鋼套上,用紅外測溫才110度?
        發熱筒的結構是陶瓷骨架纏繞發熱絲,與不銹鋼外套之間有石英玻璃管


        超溫報警我只想搞個簡單的,目前有熱電偶和溫控器控制溫度,不想另增加一套熱電偶和溫控器用來做超溫報警。
        compare9
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 96 點
        下載積分: 801 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2016-06-20
        最后登錄: 2017-10-24
        查看compare9的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-07-04 11:06
        超溫報警的 肯定不能和 控溫的共用同一個熱偶啊,萬一熱偶壞了,比如短路了,超溫保護就會出問題,超溫保護和主控應該是要分開獨立的。
        huiyang
        huiyang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 414 點
        下載積分: 1188 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2011-06-16
        最后登錄: 2026-02-12
        查看huiyang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-07-04 13:39
        設計上沒有問題?要有報警,不用檢測怎么知道超溫了?兩個溫控儀表兩個傳感器 最簡單了。要溫度控制準一點用固態繼電器吧。
        lipingsr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 255 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1411 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2026-01-14
        查看lipingsr的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-07-04 14:30
        在正常情況下,超溫基本不可能,風機故障也有報警,只有在固態故障(SSR擊穿)才可能超溫,如果測量是正確的,外殼只100多度,那是不是可以采用電飯煲那種溫度保險,150度,180度,220度的都有,10塊1個,串入控制電源就可?
        楊一敏
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 3022 點
        下載積分: 3090 分
        在線時間: 440(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-11
        查看楊一敏的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2016-08-11 22:22
        用pid溫控表(外加繼電器輸出)  加 可控硅
        調節可控硅加熱  
        風機速度不減
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久se精品一区精品二区国产| 91精品少妇一区二区三区蜜桃臀| 久久se精品一区二区三区| 国产专区一va亚洲v天堂| 高清国产av一区二区三区| 91丝袜美腿高跟国产老师在线| 伊人色合天天久久综合网| 欧美精品亚洲精品日韩专| 国产午夜福利视频第三区| 久久久久久亚洲精品| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 久久婷婷五月综合97色直播| 羞羞影院午夜男女爽爽影视| 天堂а√在线中文在线| 在线综合亚洲欧洲综合网站| 免费无码又爽又刺激网站直播| 亚洲日韩成人无码不卡网站| 99久久亚洲综合精品成人网| 久久国产自偷自偷免费一区| 久久精品国产99久久美女| 国产三级精品三级在线看| 国产仑乱无码内谢| 亚洲中文字幕久久精品码| 99www久久综合久久爱com| 色吊丝一区二区中文字幕| 97精品亚成在人线免视频| 色窝窝免费播放视频在线| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 亚洲人成人无码网WWW电影首页 | 制服 丝袜 亚洲 中文 综合| 麻豆tv入口在线看| 国产精品福利午夜久久香蕉| 一区二区三区精品不卡| 中文字幕有码高清日韩| 在线观看国产成人AV天堂| 久久国产免费直播| 国产在线拍揄自揄视精品不卡| 国产一区| 精品九九人人做人人爱| 美女视频黄频大全视频| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画 |