        樓主  發表于: 2016-03-16 20:33
              我使用的伺服電機定位在回完原點后,需要到一個固定的位置,此時我設置了一個位置參數,此時伺服電機到達此位置重復定位精度沒有問題。但是問題來了,當我斷電重啟后,回原點完成后,直接按照設置的參數進行定位后,發現伺服電機此時運行的位置和上一次運行的位置不一樣。請問大家這是怎么回事。是我在原點回歸有誤差還是別的什么問題,請各位師父指點。謝謝
        廣州、榮開
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 346 個
        工控威望: 4441 點
        下載積分: 8097 分
        在線時間: 409(小時)
        注冊時間: 2011-02-28
        最后登錄: 2021-05-23
        查看廣州、榮開的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-03-16 22:32
        回原點有誤差了,,,,用上Z相信號回原會準一點,,
        珠三角、工業機器人群54046672
        煤球星
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 752 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2014-09-26
        最后登錄: 2024-08-19
        查看煤球星的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-03-16 23:59
        走點位有偏差,那么原點位置變了嗎?
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1954 個
        工控威望: 2164 點
        下載積分: 11480 分
        在線時間: 906(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2026-03-11
        查看yerong的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-03-17 08:14
        低速速度再慢些看看  如果仍有問題肯定是原點開關精度不好
        secgo
        玩多了就更不會玩了~
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1334 個
        工控威望: 1629 點
        下載積分: 68290 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2009-03-06
        最后登錄: 2026-03-10
        查看secgo的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-03-17 08:47
        最好用伺服的Z相做最終原點
        hezongfan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 154 個
        工控威望: 312 點
        下載積分: 5125 分
        在線時間: 64(小時)
        注冊時間: 2013-09-19
        最后登錄: 2019-05-06
        查看hezongfan的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-03-29 16:09
        調整伺服剛性
        renzhe
        店 shop124315976.taobao.com
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 3159 個
        工控威望: 8043 點
        下載積分: 3035 分
        在線時間: 13033(小時)
        注冊時間: 2012-04-25
        最后登錄: 2026-03-11
        查看renzhe的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-03-29 16:15
        個人感覺是原點回歸有誤差的,回原點的方式很多種,如果是伺服可以考慮將原點信號接入伺服驅動器看看
        深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
        zhoufall
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 242 個
        工控威望: 372 點
        下載積分: 1605 分
        在線時間: 32(小時)
        注冊時間: 2013-12-05
        最后登錄: 2024-12-27
        查看zhoufall的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-03-29 19:20
          脈沖丟失?
        微乎微乎至于無形  神乎神乎至于無聲
        kiwso
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 417 點
        下載積分: 2949 分
        在線時間: 366(小時)
        注冊時間: 2011-05-19
        最后登錄: 2026-01-29
        查看kiwso的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-03-29 19:31
        引用
        引用第5樓hezongfan于2016-03-29 16:09發表的  :
        調整伺服剛性

        樓主正解!!!!!!!!!!!!!
        hncsdxw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 757 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2007-07-20
        最后登錄: 2022-01-13
        查看hncsdxw的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-10-29 16:43
        我的同樣出現了這個問題?絕對值定位,斷電后,到指定位置,不在同一位置了。絕對值的,斷電前已執行機械原點了,不存大原點復位方式不正確。應當是剛性參數調整的問題。請問樓主解決了嗎?我還待去現聲解決。請問樓主解決了嗎?請說說解決辦法。
        zhoufall
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 242 個
        工控威望: 372 點
        下載積分: 1605 分
        在線時間: 32(小時)
        注冊時間: 2013-12-05
        最后登錄: 2024-12-27
        查看zhoufall的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-10-29 18:31
        引用
        引用第8樓kiwso于2016-03-29 19:31發表的  :

        樓主正解!!!!!!!!!!!!!

        怎么解決的,什么牌子的伺服?
        微乎微乎至于無形  神乎神乎至于無聲
        gaoweiliang
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 95 點
        下載積分: 878 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2016-10-25
        最后登錄: 2022-08-26
        查看gaoweiliang的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2016-10-29 21:47
        走絕對值的驅動如果是在垂直狀態下斷電的瞬間位置會發生變化,所以通常要把pn506=30(制動器指令-伺服 OFF 延遲時間)在水平狀態下位置通常不會發生變化,0.001的數值變化在正常范圍之內。再有使能信號的狀態下,個人覺得原點復歸跟剛性強弱不會有太大的關系。
        引用
        引用第9樓hncsdxw于2016-10-29 16:43發表的  :
        我的同樣出現了這個問題?絕對值定位,斷電后,到指定位置,不在同一位置了。絕對值的,斷電前已執行機械原點了,不存大原點復位方式不正確。應當是剛性參數調整的問題。請問樓主解決了嗎?我還待去現聲解決。請問樓主解決了嗎?請說說解決辦法。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品黄色片| 日本a在线播放| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 99热精品毛片全部国产无缓冲| 国产色无码专区在线观看| 久久精品国产热久久精品国产亚洲| 亚洲无线码一区二区三区| 免费人成在线观看网站| 丰满岳乱妇久久久| 亚洲第一尤物视频在线观看导航| 老熟妇喷水一区二区三区 | 国产在线乱子伦一区二区| 久久久久亚洲AV无码专| 蜜桃视频一区二区三区四| 精品在免费线中文字幕久久| 无码人妻一区二区三区精品视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 草草网站影院白丝内射| 亚洲av成人无码精品电影在线 | 加勒比无码av中文字幕| 一个色的导航| 一二三四免费中文字幕| 蜜桃无码一区二区三区| 丁香五月婷激情综合第九色| 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 一个色综合亚洲热色综合| 国产18禁黄网站禁片免费视频 | 国产亚洲精品中文字幕| 久久婷婷色综合一区二区| 91亚洲国产成人精品福利| 日本一区二区三区在线播放| 免费看黄色亚洲一区久久| 国产内射性高湖| 日本高清在线播放一区二区三区| 国产精品自在线拍国产| 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片| 欧美一本大道香蕉综合视频| 日韩激情电影一区二区在线| 一区二区三区四区精品黄| 亚洲少妇人妻无码视频| 精品人妻伦九区久久69|