        樓主  發表于: 2015-06-15 09:08
        今天第一次用SM331模擬量模塊檢測電流信號遇到這樣的問題,組態正確,下載程序后,采用電流2線制接法。量程卡也都正確放置,但是有4-20mA電流輸入時,模擬值一直在32767,沒有任何變化,通過萬用表測量,4-20mA的電流是有變化的,但是模擬值還是32767。不知道如何調整增益和偏置。兩線制直接接入模塊的+/-,模塊是6ES7 331-7KB02
        zhuxu316
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 55 個
        工控威望: 180 點
        下載積分: 630 分
        在線時間: 194(小時)
        注冊時間: 2014-02-10
        最后登錄: 2026-01-24
        查看zhuxu316的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-06-15 11:52
        重啟了嗎?
        jinkai
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 880 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2015-06-15
        最后登錄: 2017-11-13
        查看jinkai的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-06-16 09:59
        引用
        引用第1樓zhuxu316于2015-06-15 11:52發表的  :
        重啟了嗎?

        通道跳線設置D是不對的,D跳線同時設置成2線式,AI卡件會在2線式上送出傳感器電源,同時兼做測量;
        既然你的儀表已經測量過,2線上輸出4~20mA,你應該將跳線設置成C,HW里設成四線式,電流,4~20mA即可

        去現場試驗下,可能會有用
        大于號
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 175 點
        下載積分: 4648 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2015-04-10
        最后登錄: 2015-12-29
        查看大于號的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-06-16 17:00
        SF燈亮嗎,如果亮那就有可能是模塊有問題,我也遇到過這樣的問題,SF燈亮每個通道都是32767,輸入信號也沒變化。
        jinkai
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 880 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2015-06-15
        最后登錄: 2017-11-13
        查看jinkai的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-03-17 11:21
        引用
        引用第2樓jinkai于2015-06-16 09:59發表的  :

        通道跳線設置D是不對的,D跳線同時設置成2線式,AI卡件會在2線式上送出傳感器電源,同時兼做測量;
        既然你的儀表已經測量過,2線上輸出4~20mA,你應該將跳線設置成C,HW里設成四線式,電流,4~20mA即可

        去現場試驗下,可能會有用

        配置成4線制檢測就可以實現這個功能了,謝謝!

        主站蜘蛛池模板: 国产成人女人毛片视频在线| 国语对白在线免费视频| 免费无码成人AV片在线| 亚洲AV综合色区无码二区偷拍 | 欧洲熟妇精品视频| 中文字幕亚洲人妻一区| 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 亚洲国产精品久久无人区| 久久国产免费直播| 在线无码午夜福利高潮视频| yy111111在线尤物| 免费视频一区二区三区亚洲激情| 西西人体44WWW高清大胆| 国产欧美日韩专区发布| 亚洲av日韩av永久无码电影| 97se亚洲综合不卡| 精品无码国产污污污免费| 精品久久久久久中文字幕2017| 黄色国产精品一区二区三区| A级毛片100部免费看| 亚洲色大成网站www看下面| 精品国产高清中文字幕| 成人午夜免费无码视频在线观看| 亚洲熟妇自偷自拍另类| 亚洲不卡av不卡一区二区| 卡一卡2卡3卡精品网站| 97精品久久久大香线焦| 在线涩涩免费观看国产精品| 久久久久人妻一区精品果冻| 亚洲综合日韩av在线| 亚洲国产国语自产精品| 日本一区二区三区视频版| 免费精品国产人妻国语色戒| 日韩精品一区二区三免费| 人妻中文字幕av有码在线| 国产无遮挡又黄又大又爽| 国产极品美女高潮无套| 久国产精品韩国三级视频| www亚洲天堂| 豆国产97在线 | 亚洲| 久久精品国产99久久丝袜|