        高速中斷的問題請教各位。信捷XC3高速定長切斷。最高速120米每分鐘。用的400線的編碼器計數,1倍頻。高速計數中斷方式切斷。當到達設定長度脈沖后,立刻進入中斷,復位高速數器C630。現在的問題是發現復位C630時,丟脈沖導致計數不準。感覺復位時間太長導致編碼器在走了不少距離才又歸的零。幾試過1024線的也差不多。低速誤差還好,高速相差較大。編碼器沒問題,只要復位就有誤差。
        purshro
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 104 個
        工控威望: 228 點
        下載積分: 8771 分
        在線時間: 227(小時)
        注冊時間: 2014-05-07
        最后登錄: 2018-01-29
        查看purshro的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-06-07 08:19
        再說一下檢測思路。編碼器400線,1倍頻。在編碼器上設置一標志位,那么轉一周剛好轉回標志位對齊。比如80000個脈沖,那么剛好20轉對齊標志位。但當設置比如40000個脈沖進入中斷時,應該就是轉10圈進入中斷。立即對C630復位。第二個也40000個脈沖進入第二次中斷,當第二,第三個……中斷來的時候,就越來越偏離標志位了。按理說應該每轉一圈400個脈沖都應該對得上標志位置,實際上復位就不行。不復位怎么都行,標志位上監控的數也都是400的整倍數。
        張文杰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 1510 分
        在線時間: 407(小時)
        注冊時間: 2011-07-09
        最后登錄: 2022-12-27
        查看張文杰的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-06-07 11:17
        會不會機械滯后!
        lee1887
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 737 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2014-04-15
        最后登錄: 2014-06-07
        查看lee1887的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-06-07 11:22
                
        709488196
        常熟工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 954 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2014-04-24
        最后登錄: 2025-11-28
        查看709488196的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-06-07 16:04
        個人感覺是不是應該用XCC系列的
        709488196
        常熟工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 161 點
        下載積分: 954 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2014-04-24
        最后登錄: 2025-11-28
        查看709488196的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-06-07 16:05
        XC3的處理速度比較慢
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2076 個
        工控威望: 2344 點
        下載積分: 3381 分
        在線時間: 2509(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2026-03-07
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-06-07 18:25
        伺服可以
        purshro
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 104 個
        工控威望: 228 點
        下載積分: 8771 分
        在線時間: 227(小時)
        注冊時間: 2014-05-07
        最后登錄: 2018-01-29
        查看purshro的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-06-07 18:27
        機械沒有問題的,PLC速度應該也不是問題。中斷不就是立即處理不受掃描周期影響的么?就算是最高速度1ms也才是運行2mm而已。我現在關心的是C630進入中斷后立刻復位C630,那么它是不是馬上復位。復位后又是否馬上計數。因為程序的思路就是C630到達設定的脈沖數(長度)后進入中斷,復位C630。那么C630應該立即從0開始計數。到達設定脈沖數后進入中斷,復位C630……如此循環。
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 1042 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2026-02-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-06-08 15:42
        首先你要知道PLC的掃描周期。你使用的高速計數器計數不會丟(相信一般的PLC都可以做得到),那么就是你的程序的問題了,在告訴處理的程序,應該避免因為掃描周期造成的誤差。比如本次掃描,讀取告訴計數器值,小于目標值哪怕是1,也不會輸出。但是當下一個掃描周期,這一個周期有可能過了數個,數十個,脈沖。原因大多是你這個指令用的不對。信捷的沒用過,但是應該有個高速比較指令。這個就是高速計數器達到指定值就直接進入中斷,就像高速計數后臺處理,這樣就可以避免一個掃描周期內的不確定性
        purshro
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 104 個
        工控威望: 228 點
        下載積分: 8771 分
        在線時間: 227(小時)
        注冊時間: 2014-05-07
        最后登錄: 2018-01-29
        查看purshro的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-06-08 19:03
        引用
        引用第8樓niningtt于2014-06-08 15:42發表的  :
信捷好象沒有類似HSCS,HSCR 這類指令。它的HSCR只是讀取高速計數的值。所以才用的中斷處理,所以第一根總是準的。當C630到達指定長度后進入中斷。RST -C630,問題是只要一復位C630計數器,就不準了。RST是非高速指令,不知道會不會是這個問題。信捷好象也沒有高速計數器比較復位HSCR這樣的指令。

        主站蜘蛛池模板: 人妻日韩精品中文字幕| 国产不卡精品视频男人的天堂| 久久综合精品国产丝袜长腿| 国产精品福利网红主播| 色综合久久精品中文字幕| 精品一区二区亚洲国产| 欧美18videosex性欧美tube1080 | 亚洲成aⅴ人在线观看| 日韩精品亚洲不卡一区二区| 国产69精品久久久久99尤物| 国产精品乱码久久久久久小说| 91久久夜色精品国产网站| 日韩一区日韩二区日韩三区| 欧洲精品久久久AV无码电影| 一本色道婷婷久久欧美| 日本二区三区视频免费观看| 蜜臀人妻精品一区二区免费| 亚洲免费成人av一区| 天堂√在线中文官网在线| 日韩精品一区二区三区激情视频 | 男女啪啪18禁无遮挡激烈| 在线精品免费视频无码的| 色噜噜一区二区三区| 欧美极品色午夜在线视频 | 国产精品免费激情视频| 粉嫩一区二区三区精品视频| 51午夜精品免费视频| 亚洲成人免费在线| 看免费的无码区特aa毛片| 亚洲欧美高清在线精品一区二区 | 人人超碰人人爱超碰国产| 白嫩人妻精品一二三四区| 隔壁老王国产在线精品| 中文字幕国产精品资源| 久久久精品2019中文字幕之3| 日韩一区在线中文字幕| аⅴ天堂中文在线网| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 日韩中文字幕人妻精品| 国产精品人成视频免| 国产va免费精品观看精品|