        樓主  發表于: 2014-02-25 16:48
        請問各位高手!
        現有一套美國進口設備,有一個控制加熱變壓器,使用功率104KVA,變壓器如圖  變壓器
        ,輸入電壓460V,如果輸入電壓380V,控制加熱的功率不變的情況下,變壓器是否可以使用?
        理論初學者
        有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 767 點
        下載積分: 7622 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2013-11-18
        最后登錄: 2016-05-09
        查看理論初學者的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-02-25 16:55
        你計算下電流 會不會把初端線圈燒了不就好了嗎
        19840803
        肥仔米
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 505 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 38684 分
        在線時間: 514(小時)
        注冊時間: 2007-12-27
        最后登錄: 2024-05-29
        查看19840803的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-02-25 17:10
        初級線圈應該不會燒的,可能功率提不上
        軒行天下
        我一直在努力
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 269 個
        工控威望: 7015 點
        下載積分: 4008 分
        在線時間: 295(小時)
        注冊時間: 2013-05-18
        最后登錄: 2025-03-01
        查看軒行天下的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-02-25 18:57
        可以用的
        為了鄉鎮農民奔向小康生活,我一直在努力。
        d7200ge
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 3193 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2014-01-26
        最后登錄: 2015-09-08
        查看d7200ge的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-02-25 19:51
        1.初級線圈電流
        I=10400/1.732*480=125A
        2.理論上 初級線圈製造時選用耐流導線125A為安全值(可能稍大但須確定)
          則初級改380V
          功率=1.732*380*125=82.27KVA
          所以變壓器可用但是安全因素使輸出功率會降低
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(tcw) 熱心助人!
        273144225
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 1467 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2014-02-14
        最后登錄: 2016-12-09
        查看273144225的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-02-25 20:06
        可以用的,因為美國的動力電制是440,60HZ中國的是380v,50HZ  
        電壓只相差60V,這個倒不是太大的問題,只是你在加熱變壓器通電后,緩慢的增加二次側的負載,還有你二次側的輸出電壓你沒有給個定數,如果是定數,你可以根據電壓來測算你的一次側電流,這樣就比較清楚你的變壓器一次和二次的電流,另外就是注意變壓器的溫度變化,如果是在這個季節的北方,我認為是可以用的。
        張棟嶺
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 6198 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2013-05-27
        最后登錄: 2024-12-10
        查看張棟嶺的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-02-26 08:25
        頻率電壓·降低額定的20%,輸出電壓也降了20%,必須降容使用不降的話初級線圈溫升很高,能滿足工藝要求嗎?定設備時可以提出要求適合國內的電壓級別,沒必要找這個麻煩。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(tcw) 真誠感謝!
        xiakebiao
        工控老人
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1043 個
        工控威望: 8697 點
        下載積分: 96498 分
        在線時間: 845(小時)
        注冊時間: 2008-12-21
        最后登錄: 2023-07-10
        查看xiakebiao的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-02-27 10:30
        觀察發熱情況,增加散熱,可以使用。
        tcw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 133 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 3058 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2011-09-24
        最后登錄: 2021-06-09
        查看tcw的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-02-27 13:33
        引用
        引用第4樓d7200ge于2014-02-25 19:51發表的  :
        1.初級線圈電流
        I=10400/1.732*480=125A
        2.理論上 初級線圈製造時選用耐流導線125A為安全值(可能稍大但須確定)
          則初級改380V
          功率=1.732*380*125=82.27KVA
        .......

        如果輸出使用的功率小于或等于82KVA,這個變壓器就可以使用?是不是可以這么理解?
        tcw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 133 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 3058 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2011-09-24
        最后登錄: 2021-06-09
        查看tcw的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-02-27 13:47
        引用
        引用第6樓張棟嶺于2014-02-26 08:25發表的  :
        頻率電壓·降低額定的20%,輸出電壓也降了20%,必須降容使用不降的話初級線圈溫升很高,能滿足工藝要求嗎?定設備時可以提出要求適合國內的電壓級別,沒必要找這個麻煩。

        如果變壓器輸出端的功率按P=UI*1.732計算的功率小于電壓,頻率下降后的容量(P),使用應該就沒有問題,溫升還會很高嗎?
        tcw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 133 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 3058 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2011-09-24
        最后登錄: 2021-06-09
        查看tcw的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-02-27 13:58
        變壓器的輸入電壓由480下降到380,相對的容量也會下降,如果輸出端的使用容量不變的情況下,變壓器的輸入端電流會增加嗎?輸出端的加熱功率如果增加,輸入端的電流會增加嗎,還是超過變壓器容量就不會增加?
        qrklove
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 478 個
        工控威望: 733 點
        下載積分: 2197 分
        在線時間: 484(小時)
        注冊時間: 2008-11-01
        最后登錄: 2026-03-06
        查看qrklove的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-02-27 14:10
        次級電壓會低,電流會高,很容易燒掉,在國內找家變壓器公司,定制個符合國內標準的變壓器,進口設備都買了了,也支持一下國貨嘛
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(tcw) 熱心助人!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 九九日本黄色精品视频| 波多野结衣高清一区二区三区 | 国产 亚洲 制服 无码 中文| 国产亚洲人成网站在线观看| 丰满人妻跪趴高撅肥臀| 国产精品亚洲五月天高清| 丰满人妻一区二区乱码中文电影网| 免费99精品国产人妻自在现线| 亚洲成av人片天堂网无码| 狠狠色噜噜狠狠狠狠av不卡| 精品国产亚洲一区二区三区| 亚洲欧美综合人成在线| 国色天香中文字幕在线视频| 蜜桃无码一区二区三区| 国产99青青成人A在线| 国产在线精彩自拍视频| 亚洲熟妇自偷自拍另亚洲| 在线免费播放av日韩| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 亚洲日本乱码一区二区在线二产线| 国产免费视频一区二区| 黄又色又污又爽又高潮 | 国产人成77777视频网站| 日本亚洲欧洲另类图片| 色偷偷中文在线天堂中文| 国产a√精品区二区三区四区| 亚洲欧美综合精品成人网站| 国产精品中文第一字幕 | 精品999日本久久久影院| 我被公睡做舒服爽中文字幕| 国内综合精品午夜久久资源| 日韩激情一区二区三区| 国产精品自拍自在线播放| 午夜福利影院不卡影院| 国产伦一区二区三区精品| 国产极品尤物粉嫩在线观看 | 国产乱码精品一区二三区| 国产av最新一区二区| 日本A级视频在线播放| 亚洲午夜福利精品无码不卡| 成人无码午夜在线观看|