        樓主  發表于: 2013-12-11 13:34
        是這樣的,PLC是FX2N-16MR然后要接一個FX2N-2LC和一個FX2N-4DA。
        2LC是0號,4DA是1號,PLC是AC電源DC輸入的

        然后我想把這兩個特殊模塊的24V電源都接到PLC的24V電源上,但是今天查了下手冊,16MR的PLC的24V電源容量只有250mA。
        2LC的要55mA     4DA的竟然要200mA      這樣就差了5mA      
        本想外接24V電源,但是在選的過程中發現那些電源是4.5A的會不會太大了?還是說我上面算的有問題?
        請大神指教,本人初入工控。
        gz000525
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 322 個
        工控威望: 1561 點
        下載積分: 76512 分
        在線時間: 1009(小時)
        注冊時間: 2013-07-19
        最后登錄: 2026-03-03
        查看gz000525的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-12-12 09:05
        2LC與4DA肯定要外接電源的,4.5A是說電源的輸出電流吧,從電源到2LC與4DA是要配線的,電流跟配線的線徑有關
        可以看看多大的線徑對應的是多大的電流。
        自我解救
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-12-12 11:47
        首先一點電源容量大,只能說是大馬拉小車之嫌。但是它能夠確保穩定性。
        wang91569
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 1626 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2013-04-10
        最后登錄: 2014-03-30
        查看wang91569的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-12-13 09:29
        您好,您的意思是只要是24V的直流電源,不管電流有多少只要線徑符合電流的大小就行嗎?
        我就是怕電源的電流太大會燒壞模塊。
        chenji06
        沒事來溜溜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 475 點
        下載積分: 2647 分
        在線時間: 45(小時)
        注冊時間: 2010-11-18
        最后登錄: 2025-08-15
        查看chenji06的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-12-13 14:10
        你的4AD模塊外接24VDC電源供電,就不會占用PLC的啦!
        速度讓時間更充裕
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 869 分
        在線時間: 2416(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2026-03-01
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-12-13 14:22
        引用
        引用第3樓wang91569于2013-12-13 09:29發表的  :
        您好,您的意思是只要是24V的直流電源,不管電流有多少只要線徑符合電流的大小就行嗎?
        我就是怕電源的電流太大會燒壞模塊。

        暈!電源4.5a是說它最大輸出電流可以達到4.5a而電源能正常工作,你不知道電壓不變,電流是由負載電阻決定的,看你如何理解的,基本的歐姆定律都沒過關呀,只要你有錢,你搞個輸出電流1000a的都可以。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(15250035940)
        664682095
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 809 分
        在線時間: 24(小時)
        注冊時間: 2013-10-30
        最后登錄: 2022-11-25
        查看664682095的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-12-13 20:08
        樓上說得很對。
        wang91569
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 1626 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2013-04-10
        最后登錄: 2014-03-30
        查看wang91569的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-12-15 20:36
        引用
        引用第5樓hnyyhym于2013-12-13 14:22發表的  :

        暈!電源4.5a是說它最大輸出電流可以達到4.5a而電源能正常工作,你不知道電壓不變,電流是由負載電阻決定的,看你如何理解的,基本的歐姆定律都沒過關呀,只要你有錢,你搞個輸出電流1000a的都可以。

        謝謝啊,您這一番話讓我恍然大悟啊,我是剛入門還請多多指教。

        主站蜘蛛池模板: 无码国产成人午夜电影在线观看| 国产成人午夜福利精品| 精品国产成人国产在线视| 久久精品国产99久久美女| 国产精品久久人人做人人爽| 国产va精品免费观看| 亚洲精品无码久久一线| 亚洲中文超碰中文字幕| 日韩精品福利一二三专区| 国产精品内射视频免费| 国产一区二区三区精品片| 18禁国产一区二区三区| 日日猛噜噜狠狠扒开双腿小说| 久久精品国产亚洲av电影| 国产高清无遮挡内容丰富| 精品一卡2卡三卡4卡乱码精品视频| 久久精品人人做人人爽97| 日本午夜精品一区二区三区电影| 欧洲熟妇色xxxxx| 久久精品一区二区三区综合| 国产一区国产精品自拍| 国产精品视频白浆免费视频| 日本另类αv欧美另类aⅴ| 免费中文字幕无码视频| 午夜免费国产体验区免费的| 国产★浪潮AV无码性色| 人妻系列无码专区69影院| 欧美日韩亚洲中文字幕二区| 欧美大bbbb流白水| 欧美精品videosex极品| 日本一区二区三区专线| 人妻夜夜爽天天天爽欧美色院| 九九热免费精品在线视频| 国产av剧情亚洲精品| 国产不卡精品一区二区三区 | 青青草免费激情自拍视频| 成人无码视频在线观看免费播放| 草草网站影院白丝内射| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 欧美a级v片在线观看一区| 午夜射精日本三级|