        樓主  發表于: 2013-12-01 15:49
        求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar   選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar  輸出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝
        200518
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 132 個
        工控威望: 264 點
        下載積分: 13116 分
        在線時間: 421(小時)
        注冊時間: 2012-06-05
        最后登錄: 2026-03-14
        查看200518的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-12-02 08:47
        用加減乘除算出來咯
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 60509 分
        在線時間: 1142(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2026-03-13
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-12-02 10:11
        壓力變送器為線性輸出 :
        -1~3bar =  4~20mA  =  0~4000
        =>4 bar = 16mA = 4000
        =>1 bar = 4mA   = 1000
        =>1mA  = 1/4bar=0.25bar
        =>1(plc值)= 1/1000 bar

        當1bar時
        電流輸出  {[1-(-1)]bar*4mA}+4mA
                       =8mA+4mA
                       =12mA

        plc  [1-(-1)]bar*1000
              =2bar*1000
              =2000bar
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(lxm6724576) 熱心助人!
        hzcck1125
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 23 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 874 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2013-10-13
        最后登錄: 2014-07-29
        查看hzcck1125的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-12-02 15:30
        給你個公式  

        假設當前取到的模擬值為2000,-1~3bar =  4~20mA  = 800~4000
        X=2000,XH=4000,XL=800,YH=3,YL=-1
        Y={((2000-800)/(4000-800))}X((3-(-1))+(-1)=0.5par


        D0:當前模擬信號的數字值(800——4000,實時數值)
        D10:當前壓力實時模擬值。
        hzfy2013
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 836 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2013-05-28
        最后登錄: 2013-12-30
        查看hzfy2013的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-12-05 11:53
        模擬量轉換成數字量范圍對應應該是0-1000吧?
        hzfy2013
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 836 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2013-05-28
        最后登錄: 2013-12-30
        查看hzfy2013的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-12-05 12:44
        但是實際機器上運行時在無壓力狀態下4AD檢測模擬量轉換成數字量后是400左右,跟計算有出入,有大神知道這是什么原因嗎?
        成功學習
        我佛慈悲,
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 286 個
        工控威望: 523 點
        下載積分: 11466 分
        在線時間: 113(小時)
        注冊時間: 2010-05-28
        最后登錄: 2020-07-29
        查看成功學習的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-12-05 15:04
        學習,學習,謝謝
        mtjbydd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 134 個
        工控威望: 290 點
        下載積分: 616 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2009-04-07
        最后登錄: 2024-07-09
        查看mtjbydd的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-12-10 10:52
        謝謝各位,學習了
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-12-10 11:44
        回5樓問題,那你調整模擬量輸入的偏移值,把這個400值偏移至0。方法:硬件調整offset。軟件調整在模擬量輸入寄存器的后面直接減掉400試試。
        sun.wei111
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 1939 點
        下載積分: 2810 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2012-06-28
        最后登錄: 2017-03-20
        查看sun.wei111的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-12-12 10:33
        學習了                謝謝
        hzfy2013
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 836 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2013-05-28
        最后登錄: 2013-12-30
        查看hzfy2013的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-12-19 21:44
        不好意思,最近沒在,回復8樓,編程中減去400,可行,可以大致反映出實際壓力值,但是我想弄明白的是:實際測量無壓力狀態下壓力變送器電流大小為8mA,跟理論值一樣,那對應數字量應該是250,實際是400,這其中什么原因造成?怎么調整?謝謝
        hzfy2013
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 836 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2013-05-28
        最后登錄: 2013-12-30
        查看hzfy2013的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-12-20 15:32
        自頂~~~~~
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国偷自产一区二区三区在线视频 | 久草网视频在线观看| 欧美拍拍视频免费大全| 好姑娘视频在线观看| 久久人妻av一区二区软件| 国产免费无遮挡吃奶视频| 放荡的少妇2欧美版| 欧洲精品码一区二区三区| 国产成人综合久久二区| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 天天干天天色综合网| 亚洲高清免费在线观看| 亚洲综合色成在线观看| 国产在线午夜不卡精品影院| 久久国产免费观看精品3| 10000拍拍拍18勿入免费看| 精品视频一区二区三区不卡| 蜜臀av黑人亚洲精品| 人妻av中文字幕无码专区 | 无码国产偷倩在线播放老年人| 免费播放一区二区三区| 国产一区,二区,三区免费视频| 大陆精大陆国产国语精品| 精品人妻无码专区中文字幕| 欧洲精品色在线观看| 女优av福利在线观看| 一二三三免费观看视频| 亚洲欧美日韩成人综合一区| 内射少妇viedo| 精品国产中文字幕在线| 欧美一区二区三区香蕉视| 久久精品国产亚洲av麻豆长发| 精品亚洲国产成人蜜臀av| 春菜花亚洲一区二区三区| 深夜福利资源在线观看| 九九热在线精品视频免费| 亚洲 欧美 变态 卡通 自拍| 日韩一区二区三区高清视频| 国产激情国产精品久久源| 亚洲特黄色片一区二区三区| 波多野结衣久久一区二区|