        樓主  發表于: 2013-11-04 09:08
        昨天客戶的一臺機器突然變壓器燒毀連帶伺服驅動器一起燒毀了  
        變壓器線路是    主電源------進斷路器-----進變壓器----三相220V輸出到------接觸器------進伺服驅動器--------
        變壓器也沒有超負荷
        到現場檢查時發現變壓器輸出的220V到接觸器的接線頭有松動   變壓器損毀比驅動器嚴重  其他元器件正常
        崇拜高手
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-11-04 09:32
        再查這個隔離變壓器是輸入還是輸出端燒毀的?
        樓主留言:
        好像是輸出端燒毀
        lzzqh8
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 429 點
        下載積分: 69591 分
        在線時間: 266(小時)
        注冊時間: 2011-05-25
        最后登錄: 2026-03-04
        查看lzzqh8的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-11-04 11:23
        變壓器輸出端接觸不良,造成的。
        樓主留言:
        接觸不良為何能燒毀變壓器
        xuliuqing200
        生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 4887 點
        下載積分: 19109 分
        在線時間: 338(小時)
        注冊時間: 2012-05-18
        最后登錄: 2016-10-27
        查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-11-04 12:44
        頂樓上,接觸不良,電流大,發熱燒毀
        樓主留言:
        接觸不良時  電流會加大??
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-11-04 13:03
        這個有二個概率:
        1)輸出端接觸不良,變壓器輸出開路(變壓器輕載)不燒變壓器
        2)輸出端時斷時不斷,變壓器過載燒變壓器
        估計樓主變壓器燒毀的概率只能應對第二條了。但是有一點疑問的是人工變壓器在這種狀況下過載,伺服驅動器應該有報警出現了呀。
        樓主留言:
        真誠感謝!
        伺服也沒出現報警   ~~~~伺服驅動器上端可看到明顯燒過的痕跡    伺服電機正常    
        伺服是施耐德400W
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(512998120)
        511846390
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 10400 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2011-07-27
        最后登錄: 2026-02-22
        查看511846390的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-11-04 13:16
        這個和伺服電機的使用負荷有一定的關系的,如果長時間重負荷工作的話,且變壓器輸出不夠,會損壞伺服驅動器。
        樓主留言:
        這個可能我們也考慮過
        不過我們的電機都是輕載且是短時運行的
        應該不會出現長時間超負荷工作    變壓器的功率也足夠
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-11-06 10:58
        引用
        引用第4樓wwcwwc于2013-11-04 13:03發表的  :
        這個有二個概率:
        1)輸出端接觸不良,變壓器輸出開路(變壓器輕載)不燒變壓器
        2)輸出端時斷時不斷,變壓器過載燒變壓器
        估計樓主變壓器燒毀的概率只能應對第二條了。但是有一點疑問的是人工變壓器在這種狀況下過載,伺服驅動器應該有報警出現了呀。

        真是基于此,可能是變壓器過載了。你更換新的變壓器前必須檢查變壓器的輸入、輸出端的保護是否正常。比如斷路器、熔斷器什么的。
        zjdzhm
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 131 點
        下載積分: 1047 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2013-11-01
        最后登錄: 2025-03-01
        查看zjdzhm的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-11-06 11:25
        這個應該不是變壓器過載的原因,應該是時斷時的缺相造成的.

        主站蜘蛛池模板: 99久久精品午夜一区二区| 国产一国产看免费高清片| 午夜精品视频在线看| 亚洲人成人网站色www| 亚洲av无码精品蜜桃| 产精品无码一区二区三区免费| 蜜臀一区二区三区精品免费| 婷婷丁香五月深爱憿情网| 国产玖玖视频| 日韩精品永久免费播放平台| 边吻奶边挵进去gif动态图| 国产欧美在线一区二区三| 国产午夜福利在线机视频| 亚洲精品一区二区区别| 国产精品无套高潮久久| 激情综合网激情综合网五月| 亚洲韩国精品无码一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久婷婷图片| 国产精品深夜福利免费观看 | 国产粉嫩美女一区二区三| 精品日本免费一区二区三区| 午夜毛片精彩毛片| 国产精品第12页| 国产精品有码在线观看| 色欲香天天天综合网站无码| 国产精品久久久久7777| 色国产视频| 成人精品大片—懂色av| 亚洲欧美综合中文| 色成人精品免费视频| 99久久国产综合精品女图图等你| 国产精品亚洲mnbav网站| 亚洲精品无码AV人在线观看国产| 男女性高爱潮免费网站| 亚洲性色AV一区二区三区| 国产精品乱人伦一区二区| 亚洲V天堂V手机在线 | 麻麻张开腿让我爽了一夜| 久久久久久久久久久免费精品| 亚洲七七久久桃花影院| 香港日本三级亚洲三级|