        大家好,我現在碰到了一個奇怪的問題,用PLC和臺達VFD-M變頻器進行通信,用串口調試助手監控PLC發出的命令正確,但變頻器沒反映,把串口調試助手接受到的PLC發出的命令復制到發送區發出去,變頻器執行了,換了3臺變頻器,PLC用了S7 200和臺達的DVP EH2,都是一模一樣的問題,請各位指點一下,不勝感激。
        [ 此帖被xs888在2013-10-31 14:47重新編輯 ]
        saisam2006
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 444 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 14279 分
        在線時間: 554(小時)
        注冊時間: 2006-09-17
        最后登錄: 2026-03-04
        查看saisam2006的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-10-31 18:05
        有沒有接GND
        xs888
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 153 個
        工控威望: 273 點
        下載積分: 27089 分
        在線時間: 508(小時)
        注冊時間: 2011-05-16
        最后登錄: 2026-02-08
        查看xs888的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-10-31 18:53
        接了GND,還是同樣的問題,同樣的程序控制大元變頻器就很正常,明天試試ASCII通信。
        子丑寅卯9
        好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1162 個
        工控威望: 6798 點
        下載積分: 9200 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2008-05-17
        最后登錄: 2024-07-10
        查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-11-01 09:30
        空格什么的可能起作用了,還有就是PLC線接得對不對,有無對掉一下線.
        (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1322 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2723 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-11-01 09:41
        搞毛吧 ,你PLC不是有問題吧,臺達EH的直接簡便指令撒,能跟調試軟件聯就應該能跟變頻器聯
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        xuyifu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 262 點
        下載積分: 1493 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2013-08-13
        最后登錄: 2018-04-28
        查看xuyifu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-11-01 10:55
        引用
        引用樓主xs888于2013-10-31 14:39發表的 臺達VFD-M變頻器 MODBUS RTU通信問題? :
        大家好,我現在碰到了一個奇怪的問題,用PLC和臺達VFD-M變頻器進行通信,用串口調試助手監控PLC發出的命令正確,但變頻器沒反映,把串口調試助手接受到的PLC發出的命令復制到發送區發出去,變頻器執行了,換了3臺變頻器,PLC用了S7 200和臺達的DVP EH2,都是一模一樣的問題,請各位指點一下,不勝感激。


        485接線有可能錯誤,還有如果你是用S7-200與變頻器通訊的話timeout 設置要大一點,然后變頻器P91設置為0.我把自己試驗過的s7-200的和臺達M通訊的給你參考下一起學習。QQ120541058
        附件: 通訊.rar (23 K) 下載次數:512

        主站蜘蛛池模板: 日韩精品中文字幕有码| 亚洲性日韩精品一区二区三区| 日韩av熟女人妻一区二| 起碰免费公开97在线视频| 欧美精品v| 国产精品自拍实拍在线看| 色吊丝一区二区中文字幕| 麻豆一区二区中文字幕| 久久久精品2019中文字幕之3| 色视频在线观看免费视频 | 无码伊人久久大杳蕉中文无码| av在线播放无码线| 在线中文字幕国产精品| 国产一级片内射在线视频| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典 | 又粗又硬又黄a级毛片| 美女裸体黄网站18禁止免费下载| 成人国产精品中文字幕| 国产美女午夜福利视频| 亚洲国产午夜福利精品| 99这里只有精品| 国产一级av在线播放| 人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕| 国产亚洲一在无在线观看| 亚洲欧美啪啪视屏| 中文字幕亚洲综合小综合| 久久精品国产福利一区二区| 国产人妇三级视频在线观看| 91毛片网| 裸体女人亚洲精品一区| 午夜不卡欧美AAAAAA在线观看| 亚洲综合色一区二区三区| 国产精品午夜福利精品| 国产AV无码专区亚洲AV潘金链| 99久久亚洲综合精品成人网 | 亚洲日本高清一区二区三区| 亚洲av产在线精品亚洲第一站| 亚洲精品天堂在线观看| 最新国产色视频在线播放| 天堂亚洲免费视频| 亚洲国产精品一区第二页|