          各位師傅,我在現在用臺達40EH00T3的PLC,控制設備。如果遇到突然停電,而脈沖沒有發送完,等來電以后怎樣搞可以按照把剩下的發送完,脈沖數量不變?先謝了!
        琴島工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 414 個
        工控威望: 2652 點
        下載積分: 9225 分
        在線時間: 381(小時)
        注冊時間: 2011-11-03
        最后登錄: 2025-12-06
        查看琴島工控的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-09-23 09:35
        把脈沖現在值保存斷電保持寄存器,用總脈沖數減掉,復電后,脈沖數取差后動作即可。
        hzhcdy
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 671 個
        工控威望: 853 點
        下載積分: 1608 分
        在線時間: 581(小時)
        注冊時間: 2008-12-22
        最后登錄: 2026-03-06
        查看hzhcdy的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-09-23 09:37
        如果是相對位置定位,那你停電以后肯定要回原點的!不存在繼續發脈沖的說法,
        如果是絕對位置定位,可以讀取電機當前位置,直接指定目標值就可以了!
        新正電氣
        承包無錫及周邊地區電氣工程
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 160 個
        工控威望: 293 點
        下載積分: 1346 分
        在線時間: 849(小時)
        注冊時間: 2009-10-04
        最后登錄: 2026-02-26
        查看新正電氣的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-09-23 10:13
        我用的是相對定位,控制對象是轉盤
        新正電氣
        承包無錫及周邊地區電氣工程
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 160 個
        工控威望: 293 點
        下載積分: 1346 分
        在線時間: 849(小時)
        注冊時間: 2009-10-04
        最后登錄: 2026-02-26
        查看新正電氣的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-09-23 10:25
        控制4個伺服,1個是轉盤,2個同步控制絲杠,另外1個也控制絲杠
        g073545
        佛山工控
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 591 點
        下載積分: 3834 分
        在線時間: 1087(小時)
        注冊時間: 2013-03-08
        最后登錄: 2026-02-28
        查看g073545的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-09-23 11:44
        看來用絕對值定位還是行得通的,相對定位可不行的!
        夏杏銀
        快樂自動化
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 125 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 1689 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2008-04-27
        最后登錄: 2025-11-29
        查看夏杏銀的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-09-23 14:26
        要用絕對定位,然后保存當前脈沖量
        愛海滔滔
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 263 點
        下載積分: 7191 分
        在線時間: 239(小時)
        注冊時間: 2013-05-22
        最后登錄: 2026-03-06
        查看愛海滔滔的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-09-23 14:30
        和我當時一樣,用絕對位置去做,1樓正解
        nieyuw
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 136 點
        下載積分: 909 分
        在線時間: 34(小時)
        注冊時間: 2012-07-26
        最后登錄: 2017-12-29
        查看nieyuw的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-09-23 15:38
        對頭,用絕對定位指令,不過停電后可別挪動工作臺。
        新正電氣
        承包無錫及周邊地區電氣工程
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 160 個
        工控威望: 293 點
        下載積分: 1346 分
        在線時間: 849(小時)
        注冊時間: 2009-10-04
        最后登錄: 2026-02-26
        查看新正電氣的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-09-23 21:07
        絕對定位沒有做過。和相對定位有什么不同?
        新正電氣
        承包無錫及周邊地區電氣工程
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 160 個
        工控威望: 293 點
        下載積分: 1346 分
        在線時間: 849(小時)
        注冊時間: 2009-10-04
        最后登錄: 2026-02-26
        查看新正電氣的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-09-23 21:29
        我剛剛看了伺服的說明書:不適合旋轉軸!

        主站蜘蛛池模板: 欧美饥渴熟妇高潮喷水| 亚洲 日韩 国产 制服 在线| 狠狠噜天天噜日日噜| 最新无码专区视频在线| 国产91精品一区二区亚洲| 日韩丝袜人妻中文字幕| 熟女少妇精品一区二区| 国产精品无码一区二区三区电影| 国产午夜精品美女裸身视频69| 久久精品国产亚洲av天海翼| 亚洲熟少妇一区二区三区 | 不卡午夜视频| 亚洲av日韩av永久无码电影| 亚洲各类熟女们中文字幕| 91蜜臀国产自产在线观看| 蜜臀av久久国产午夜福利软件| jk白丝喷浆| 亚洲国产精品18久久久久久| 神马视频| 成人无码特黄特黄AV片在线 | 国产AV影片麻豆精品传媒| 天堂va蜜桃一区二区三区| 扒开双腿猛进入喷水高潮叫声| 亚洲不卡av中文在线| 一级片一区二区中文字幕| 国产精品亚洲专区一区二区 | 丝袜美腿亚洲综合第一区| 欧美不卡无线在线一二三区观| 亚洲中文久久久精品无码| 精品一区二区成人精品| 国产精品一线二线三线区| 国产福利高颜值在线观看| 亚洲中文av一区二区三区| 日本另类αv欧美另类aⅴ| 国产在线播放专区av| 亚洲色欲色欲WWW在线丝| 亚洲av成人免费在线| 国产成人无码一区二区三区在线| 国产影片AV级毛片特别刺激| 我趁老师睡觉摸她奶脱她内裤 | 又湿又紧又大又爽a视频|