        圖片:
        看資料上的集電極發出的是24V的信號啊求解啊
        hzhcdy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 671 個
        工控威望: 853 點
        下載積分: 1608 分
        在線時間: 581(小時)
        注冊時間: 2008-12-22
        最后登錄: 2026-03-09
        查看hzhcdy的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-08-17 23:00
        當然不能了!最低不能低于12V,
        樓主留言:
        請教下

        如果我的脈沖信號和方向信號都是5V差分信號  該怎么選擇?該差分信號不是正反脈沖的信號,是脈沖加方向的差分。

        三菱plc可以發送正反脈沖信號嗎?
        zhufuni
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 259 點
        下載積分: 1085 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2011-08-01
        最后登錄: 2025-11-13
        查看zhufuni的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-08-22 12:17
        請教下

        3樓  發表于: 2013-08-22 12:32
        如果是差分信號!那就接到NP,NG.PP,PG,這4個腳,
        取決于你上位機發出來的脈沖型號模式!2個要對應!
        曠工
        上海曠久--三菱專業代理商,歡迎詢價購買
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2011-06-15
        最后登錄: 2026-01-03
        查看曠工的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-08-22 18:42
        1樓正解


        三菱正規授權代理

        FA               (Q系列PLC、L系列PLC;FX1S系列PLC;FX1N/C系列PLC;FX2N/C系列PLC;FX3G/C系列PLC;FX3U/C系列PLC;MR-J4系列伺服、MR-JE系列伺服,MR-J2S系列伺服、MR-J3系列伺服、FR-A700系列變頻器、FR-F700系列變頻器、FR-E700系列變頻器、FR-D700系列變頻器、GT10**系列觸摸屏;GT11**系列觸摸屏;GT12**系列觸摸屏;GT14**系列觸摸屏;GT15**系列觸摸屏GT16**系列觸摸屏);

        低壓         (WV-S系列斷路器:塑殼斷路器NF-C/S/L/H/R,漏電斷路器NV-C/S/H,UL489,MDU斷路器,BH-DIN系列小型斷路器,CP30-BA系列電路保護器,DSN隔離開關,AE-SW系列低壓空氣斷路器,S-N系列接觸器,MS-N系列電機啟動器,TH-N系列熱過載繼電器等等 )

        數控系統     (M700V系列;M70VA/M70VB系列;C70系列,EZ Motion E60/E68系列);

        專業維修三菱、FANUC、西門子數控系統,三菱PLC、伺服、變頻器、觸摸屏
        歡迎來電、來Q咨詢:
        手機:187-2109-1930 座機:021-5269-4559
        QQ:1066403535
        公司網站:http://www.sh-lingxiu.com/
          慧聰網站http://no1kuku.b2b.hc360.com
        上海菱秀自動化科技有限公司
        上海曠久--三菱專業代理商
        仇士中
        響應版主號召,每天只回答3個問題。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 108 個
        工控威望: 257 點
        下載積分: 1002 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2013-08-20
        最后登錄: 2017-03-17
        查看仇士中的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-08-22 19:25
        接5V的話,流過光耦的電流太小,不能形成有效信號,一定要接24V。
        如果是5V的差動信號,A接PP,“A非”(不知怎么加上劃線)接PG;B接NP,“B非”(不知怎么加上劃線)接NG。這時OPC千萬不能再接24V,否則會燒光耦。

        主站蜘蛛池模板: av天堂午夜精品一区| 九九热在线视频| 亚洲成人免费一级av| 性色av无码久久一区二区三区| 年轻女教师hd中字3| 精品视频在线观看免费观看| mm1313亚洲国产精品无吗| 精品一区二区三区少妇蜜臀 | 亚洲国产欧美在线看片一国产| 色爱av综合网国产精品| 男女扒开双腿猛进入爽爽免费看| 人妻丰满熟妇av无码区hd| 免费A级毛片樱桃视频| 欧美性猛少妇xxxxx免费| 四虎国产精品永久在线下载| 亚洲国产欧美中文丝袜日韩| 秋霞人妻无码中文字幕| 国产精品亚洲一区二区三区| 亚洲不卡av不卡一区二区| 亚洲AV成人片不卡无码| 免费观看的av毛片的网站| 国产精品中文字幕综合| 成人无码免费视频在线播| 国产不卡一区二区三区视频 | 天天综合亚洲色在线精品| 日韩av无码免费播放| 四虎在线播放亚洲成人| 极品人妻少妇一区二区| 开心五月激情综合久久爱| 精品久久久久久中文字幕女 | 高h喷水荡肉爽文np肉色学男男 | 日产国产一区二区不卡| 9久9久热精品视频在线观看 | 三上悠亚日韩精品二区| 高清自拍亚洲精品二区| 国产线播放免费人成视频播放| 东京热久久综合久久88| 亚洲性美女一区二区三区| 成人无码h真人在线网站| 亚洲欧美一区二区成人片| 日韩免费码中文在线观看|