        關于,模擬量轉換成實際工程量,  例如要檢測一個3-10A的電流,用電流變送器將其轉換成4-20mA的電流。

        然后如何轉換成實際模擬量呢???

        資料上的公式為:

            (AIW0-6400)/25600  不知道對不對
        huoshi
        為所當為
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2516 個
        工控威望: 23378 點
        下載積分: 7526 分
        在線時間: 2945(小時)
        注冊時間: 2010-12-27
        最后登錄: 2026-03-08
        查看huoshi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-07-11 08:52
        火石:看看是否有幫助
        附件: 西門子S7-200模擬量編程.rar (4 K) 下載次數:378
        hxl202319
        工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1705 個
        工控威望: 10138 點
        下載積分: 62861 分
        在線時間: 2702(小時)
        注冊時間: 2007-03-26
        最后登錄: 2026-01-18
        查看hxl202319的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-07-11 09:01
        你的公式現在算出的是流入模擬量模塊的電流時多少mA, 還需要計算到實際電流才可以。
        簽名無效了,麻雀不見了!
        aeolec_china
        工控老頑童
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 6858 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2013-06-18
        最后登錄: 2025-11-27
        查看aeolec_china的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-07-11 10:38
        暈了,剛才白寫了。
        現在重新寫一下吧
        這個需要知道你的模擬量模塊的分辨率是多少,也就是解析度是多少,你所購買的相應品牌PLC應該有說明的。
        現在,定義模擬量模塊的分辨率為R,4-20mA的電流流入模擬量模塊并經過數模轉換后的數值為I,實際工程量的最大值位Vm,最小值為Vn,那么實際的工程量為Y:
        則:Y=(Vm-Vn)/R*I+Vn
        Vm和Vn是帶符號的數
        aeolec_china
        工控老頑童
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 6858 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2013-06-18
        最后登錄: 2025-11-27
        查看aeolec_china的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-07-11 10:43
        這個需要知道你的模擬量模塊的分辨率是多少,也就是解析度是多少,你所購買的相應品牌PLC應該有說明的。
        現在,定義模擬量模塊的分辨率為R,4-20mA的電流流入模擬量模塊并經過數模轉換后的數值為I,實際工程量的最大值位Vm,最小值為Vn,那么實際的工程量為Y:
        則:Y=[(Vm-Vn)/R]*I+Vn
        Vm和Vn是帶符號的數
        怕你誤會,重新寫了一下(Vm-Vn)/R,計算完成后再與I相乘
        其實這就是個一元一次方程,線性變換
        Y=aX+b
        就這么簡單
        靜芳
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 921 個
        工控威望: 3038 點
        下載積分: 3494 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2010-02-05
        最后登錄: 2026-01-25
        查看靜芳的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-07-11 11:01
        有線性轉換指令。
        aeolec_china
        工控老頑童
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 6858 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2013-06-18
        最后登錄: 2025-11-27
        查看aeolec_china的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-07-11 12:51
        恩,是有線性變換指令。
        但據我所知,線性變換指令一般是應用在數模轉換后的數值超出模塊分辨率的情況下(或者保證轉換后的數值必須在分辨率范圍內),使用此指令將此超出模塊分辨率的數值經過計算重新限定在模塊分辨率以內。大多是使用在PID控制中的。

        主站蜘蛛池模板: 久久精品国产亚洲αv忘忧草| 国产自偷亚洲精品页65页| 强d乱码中文字幕熟女1000部| 狠狠亚洲色一日本高清色| 236宅宅理论片免费| 亚洲小说乱欧美另类| 久久国产精品免费一区| 熟妇人妻久久春色视频网| 中文字幕久久精品波多野结| 国产美女裸身网站免费观看视频 | 国产精品毛片在线看不卡| 国内自拍小视频在线看| 亚洲一区无码精品色| 国产午夜成人无码免费看| 视频日本一区二区三区| 国产精品中文字幕综合| 欧美韩国精品另类综合| 无码人妻精品一区二区三区下载 | 国产精品小仙女自拍视频| 51妺嘿嘿午夜福利| 91人妻熟妇在线视频| 久久久精品国产精品久久| 国产首页一区二区不卡| 老熟妇乱子交视频一区| 夜夜高潮夜夜爽高清视频| 国产精品成人午夜福利| 97超碰精品成人国产| 99中文字幕国产精品| 女被男啪到哭的视频网站 | 丁香婷婷综合激情五月色| 日本高清在线播放一区二区三区 | 一区二区三区午夜无码视频| 国产色a在线观看| 亚洲中文字幕成人综合网 | 在线中文一区字幕对白| 成人又黄又爽又色的视频| 九九在线精品国产| 九九热在线观看视频精品| av在线播放国产一区| 亚洲av乱码久久亚洲精品| 少妇和邻居做不戴套视频|