        圖片:
        小弟直流馬達有裝齒輪盤另外有裝光遮斷式的SENSOR
        如附件所式

        +接24V
        -接0V
        那L與OUT呢??

        因為要寫測轉速用SPD對嗎??,然後用PLSY來輸出轉速
        king-lile
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 687 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2012-10-14
        最后登錄: 2024-08-19
        查看king-lile的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-04 14:10
        VCC接24V
        L與VCC短接
        OUT接PLC輸入點(PLC上有專門接高速技術器的輸入點)
        GND接0V
        hw9089
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 181 點
        下載積分: 861 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2013-03-14
        最后登錄: 2026-02-23
        查看hw9089的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-04-05 09:28
        小弟目前休假中還沒進去公司測試

        放假前sensor接法式,vcc接24V、GND接0V、OUT接X0、L未接
        此sensor 量測輸出只有0.8V,好像不足以驅動X0(可以這樣解釋嗎?)

        我程式如附件
        如果要測試轉速寫SPD 這樣寫對嗎?,那如果還要加上輸出轉速該該如何邊寫
        我有控制電壓的轉速卡


        dong72
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 722 分
        在線時間: 3(小時)
        注冊時間: 2013-03-24
        最后登錄: 2016-04-27
        查看dong72的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-04-05 09:31
        VCC接24V
        L與VCC短接
        OUT接PLC輸入點(一般x0-7)
        GND接0V
        hw9089
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 181 點
        下載積分: 861 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2013-03-14
        最后登錄: 2026-02-23
        查看hw9089的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-04-08 09:25
        各位大大
        我把sensor   vcc接24V、v0接-、OUT接X0、L未接   sensor作動時後 X0會閃爍 X0的D值有數值

        但是 我是把S/S拿掉,S/S有接到V0...

        假設我的S/S接到一定要接V0,那此sensor怎樣接才會作動時閃爍,而不是一直保持亮燈

        我怎樣接X0都還是保持做動
        2766zhi
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 208 點
        下載積分: 2242 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2010-01-21
        最后登錄: 2025-09-07
        查看2766zhi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-04-13 19:48
        673這種光電是NPN型,用在漏型接法的PLC,所以S/S一定要接24V,不能接0V,如果一定要接0V,換個PNP型號的光電開關
        風中cloud
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 131 點
        下載積分: 1030 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2013-04-11
        最后登錄: 2013-04-19
        查看風中cloud的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-04-13 21:03
        這種光電素子有4根線,黑,紅,藍,粉,如果是A接點接法,粉色線不接,如果是B接點接法,則粉色線與紅色線都接P24V
        matengfei
        攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 728 個
        工控威望: 1054 點
        下載積分: 2670 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2017-06-10
        查看matengfei的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-04-16 05:11
        這個光電開關上面都有標的:電源正負極接線、輸出端以及L端。
        L端與+極短接,可以改變輸出方式,一個是遮光是有輸出,一個是避光時有輸出。
        至于輸出類型是傳感器自身決定的,如果是NPN(0V)輸出,那么PLC上的S\S就得接+24V.
        如果是PNP(24V)輸出,那么PLC上的S\S就得接0V,
        lljwtt
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 431 個
        工控威望: 565 點
        下載積分: 6499 分
        在線時間: 231(小時)
        注冊時間: 2008-11-14
        最后登錄: 2026-02-03
        查看lljwtt的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-04-16 07:34
        呵呵,學習啦
        dongguansae
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 2406 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2012-12-11
        最后登錄: 2020-07-14
        查看dongguansae的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-04-16 11:27
        學習了。
        cvbnj098
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 109 個
        工控威望: 278 點
        下載積分: 2637 分
        在線時間: 190(小時)
        注冊時間: 2008-09-16
        最后登錄: 2026-03-13
        查看cvbnj098的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-04-23 16:33
        PLC PNP接法,傳感器是npn的
        shfxfa
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 624 個
        工控威望: 810 點
        下載積分: 3096 分
        在線時間: 411(小時)
        注冊時間: 2011-09-09
        最后登錄: 2013-11-20
        查看shfxfa的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-04-23 16:50
        時NPN的Sensor的話S/S端子接24V+

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品午夜福利| 欧美性群另类交| 久久日韩在线观看视频| 久久精品国产亚洲av麻| 在线欧美中文字幕农村电影| 精品国产亚洲午夜精品a| 亚洲第一综合天堂另类专| 亚洲一区二区精品另类| 成人亚欧欧美激情在线观看| 国产又粗又爽视频| 综合99综合久久久久久久| 午夜福利一区二区在线看| 人妻丰满熟妇ⅴ无码区a片| 亚洲第一无码专区天堂| 搡老熟女老女人一区二区| 国产精品中文字幕第一页| 亚洲女同在线播放一区二区| 老司机午夜精品视频资源| 国内大量情侣作爱视频| 国产精品自在拍首页视频| 熟女在线视频一区二区三区| 一本高清码二区三区不卡| 久久热这里只有精品国产| 亚洲综合小说另类图片五月天| 色欲AV成人无码精品无码| 无码国内精品人妻少妇| 午夜激情福利一区二区| 欧美老少配性行为| 亚洲欧美另类久久久精品播放的| 精品久久久久久无码专区| 亚洲欧美综合中文| 91午夜福利一区二区三区| 天堂va亚洲va欧美va国产| 国产精品成人午夜福利| 成人中文在线| 视频一区二区三区四区不卡| 少妇高潮喷水正在播放| 亚洲国产成人AⅤ毛片奶水| V一区无码内射国产| 日日摸夜夜添夜夜添国产三级| 欧美一区二区三区久久综合|