        請教各位老師們:  
            我買一個套新的三菱伺服系統,1臺MR-J3-350A伺服放大器、1臺HF-SP352伺服電機、1臺3KVA正泰三相干式變壓器(380V變220V)、1臺FX3G-40MT/ES-A的PLC、1個GT1275觸摸屏與相關的電氣元件。我按“下圖1”對伺服系統進行接線,系統通電后伺服驅動器LED燈亮后出現C,動一下伺服電機或轉動一下伺服電機轉軸,放大器里有數字(脈沖)輸出在顯示屏里,按伺服電機啟動SON后,電機出現較大振動、噶噶噶幾聲長響(軸會快速轉動后停止)報警(代碼:AL-52),感覺好像“電機缺相”一樣,我按AL-52報警的8項原因進行檢查,首先查電機接線,U、V、W、接地都相對應,沒有斷線現象,用萬用表測量放大器電壓輸入端三相電壓均為220V左右,三相平衡,但測量放大器輸出端(U、V、W)發現有2相電壓為160V左右,另一相只有幾十V,三相不平衡。再把電機的電源線拆開來測量,沒有連接電機時的放大器三相輸出電壓值有2相超過500V,另一相只有十幾V左右,我對電機三相電阻值測量均在1歐姆左右。
            請教各位,這是否正常呢?到底是什么原因導致伺服老是報警AL-52呢?我對加減速常數與增益也設置過,均無效。伺服電機、放大器都是剛買的,也沒有接任何負載,后來把暫可不接的線都拆了,只留“下圖2”的接線內容還是出現這種現象,難道是電機壞了?還是放大器壞了?還是編碼器壞了?請多多指教,謝謝!
        xujian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 24256 分
        在線時間: 595(小時)
        注冊時間: 2011-03-25
        最后登錄: 2026-02-06
        查看xujian的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-11-16 10:37
        參數設置好沒有?
        hzhcdy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 671 個
        工控威望: 853 點
        下載積分: 1608 分
        在線時間: 581(小時)
        注冊時間: 2008-12-22
        最后登錄: 2026-03-06
        查看hzhcdy的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-11-16 11:27
        把參數清一下!基本會好的!
        你的變壓器小了!
        xuxuan929
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 638 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2009-10-16
        最后登錄: 2025-07-04
        查看xuxuan929的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-11-16 14:19
        描述:伺服參數設置
        圖片:
        參數只設置了1項:
        PA05:5000
        其他全按默認初始值(見附圖).
        請問大家能幫一下忙,把參數設置的具體內容在這里寫一下嗎?
        hzhcdy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 671 個
        工控威望: 853 點
        下載積分: 1608 分
        在線時間: 581(小時)
        注冊時間: 2008-12-22
        最后登錄: 2026-03-06
        查看hzhcdy的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-11-17 08:03
        J3的伺服不要改任何東西!默認參數是可以動的!
        你這樣的情況!可能是UVW接線問題,或者是電機有問題,
        如有疑問可聯系我!
        樓主留言:
        感謝!
        現在核對了接線,AL-52沒出現了,但我按son 接通(沒有帶自鎖的按鈕開關)后無法進入rd on狀態.用手按住按鈕可以鎖緊,松開后就沒有鎖緊.我試差按住SON接通后發出脈沖,但電機沒有反應,請教是什么問題呢?
        catfree
        虛心向各位學習!!!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 617 個
        工控威望: 2814 點
        下載積分: 15991 分
        在線時間: 474(小時)
        注冊時間: 2012-03-30
        最后登錄: 2022-04-18
        查看catfree的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-11-17 09:05
        看不出問題啊,建議你把圖二的接法接好以后,重新復位一下伺服控制機。
        還有排除一下Y0線路的強電干擾
        一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
        txuey666
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 712 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2012-06-13
        最后登錄: 2021-12-08
        查看txuey666的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-11-17 09:46
        有可能伺服器環了
        ykykkhor
        Best Regards,YK
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 209 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 146722 分
        在線時間: 569(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2026-03-08
        查看ykykkhor的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-11-18 20:44
        查電機接線,
        其實是U、V、W、不相對應
        mail_1420
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 224 點
        下載積分: 894 分
        在線時間: 342(小時)
        注冊時間: 2007-11-20
        最后登錄: 2026-02-07
        查看mail_1420的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-11-19 20:24
        驅動器輸出缺相,有問題。
        ydw8498825
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 147 點
        下載積分: 1949 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2011-10-27
        最后登錄: 2025-12-10
        查看ydw8498825的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-11-20 13:07
        是不是有緊急停止信號,正負極限沒有接好!就是馬達運轉的必要條件,要接上好!按照手冊上的樣例接,應該沒什么問題了
        kissstar
        趁年輕
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 124 個
        工控威望: 670 點
        下載積分: 4720 分
        在線時間: 89(小時)
        注冊時間: 2009-07-28
        最后登錄: 2026-02-11
        查看kissstar的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-11-20 14:12
        同意ykykkhor的看法,檢查你的相序對應!
        zht19857
        努力
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 333 點
        下載積分: 4863 分
        在線時間: 216(小時)
        注冊時間: 2009-03-13
        最后登錄: 2021-10-07
        查看zht19857的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-11-22 02:59
        編碼器可能有問題。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 樱花草在线播放免费高清观看| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 人人人澡人人肉久久精品| 国产精品午夜剧场免费观看 | 免费国产精品黄色一区二区| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比 | 巨胸美乳无码人妻视频| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 精品无码午夜福利理论片| 最新亚洲精品国偷自产在线| 99中文字幕精品国产| 国产亚洲成AV人片在线观看导航| 亚洲成人av在线资源网| 露脸国产精品自产在线播| 精品综合久久久久久97| 国产精品一区二区三区卡| 午夜精品福利一区二区三| 国产亚洲AV电影院之毛片| 把女人弄爽大黄A大片片| 四虎影视库国产精品一区| 日韩av伦理一区二区| 亚洲色图狠狠干| 五月国产综合视频在线观看| 深夜福利国产精品中文字幕| 国产一区二区不卡在线| 国产在线精品国偷产拍| 亚洲国产精品色一区二区| 亚洲精品久久久久国色天香| 精品精品国产国产自在线| 欧美极品色午夜在线视频| 国产三级精品三级在线看 | 亚洲AV永久无码精品秋霞电影影院 | 久久久国产精品午夜一区| 欧美日韩一线| 人妻中文字幕精品系列| 99热国产这里只有精品9| 午夜精品视频在线看| 亚洲中文在线精品国产| 亚洲欧美综合另类图片小说区| 天堂va欧美ⅴa亚洲va在线| 久久精品第九区免费观看|