<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        caixiaoxin
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 2 個
        工控威望: 111 點
        下載積分: 658 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2012-04-09
        最后登錄: 2024-11-13
        查看caixiaoxin的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2012-09-06 08:18
        當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花
        求解決:當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花,是什么原因,工控機,plc 模塊,均單獨接地,變頻器也單獨一個地,動力線和信號線以分開
        只要變頻器輸出,我監視的程序數據直接沒變化,停止就通訊正常
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 1220 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2026-01-26
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-09-06 08:31
        變頻器到電機uvw輸出線是屏蔽線么?工控機,plc 模塊電源進線端有沒加電源濾波器?工控機,plc 模塊和變頻器安裝位置如何等等都要根據實際情況,僅供參考。
        保持每天一點小進步足矣。。。
        yamqq
        工控、工業機器人、工業互聯網、工業仿真、工業數字化。
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1696 個
        工控威望: 5550 點
        下載積分: 25208 分
        在線時間: 305(小時)
        注冊時間: 2008-05-05
        最后登錄: 2026-01-26
        查看yamqq的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-09-06 09:08
        換個變頻器,再換一個顯示器
        這個人很懶,什么也沒有留下!
        ydc820
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 560 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 1644 分
        在線時間: 894(小時)
        注冊時間: 2007-02-24
        最后登錄: 2026-01-20
        查看ydc820的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-09-06 11:23
        這一般是你的PLC編程電纜太水了
        supermax
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 575 個
        工控威望: 2540 點
        下載積分: 3830 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2011-03-20
        最后登錄: 2021-03-26
        查看supermax的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-09-06 11:32
        變頻器的電源輸入加個濾波器用來抑制干擾反饋到電源母線,控制電最好用變壓器隔離并加濾波器。
        錦上添華
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 1901 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2012-09-02
        最后登錄: 2022-03-07
        查看錦上添華的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-09-06 14:50
        換一個好一點的變頻器
        靜芳
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 921 個
        工控威望: 3038 點
        下載積分: 3494 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2010-02-05
        最后登錄: 2026-01-25
        查看靜芳的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-09-06 15:21
        試下把載波頻率調低點。
        f222332
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 142 點
        下載積分: 707 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2009-02-07
        最后登錄: 2012-10-20
        查看f222332的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-09-06 15:25
        三菱的變頻器有個EMC插頭插在NO位置可以抑制變頻器的噪音
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人
        .com.cn
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 171 點
        下載積分: 1115 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2012-05-12
        最后登錄: 2022-09-09
        查看.com.cn的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-09-06 15:45
        變頻器電源輸入R S T和輸出U V W各用三根多股軟線編成麻花狀連接。圖方便就買輸入和輸出濾波器
        ogreman
        Only The Stronger Survive
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 285 個
        工控威望: 451 點
        下載積分: 1839 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2011-03-04
        最后登錄: 2024-07-03
        查看ogreman的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-09-06 15:50
        這個很正常啊,變頻器干擾巨大啊,做好顯示器和PLC電源濾波,電纜屏蔽接地、盡量讓變頻器離PLC遠點了哦!
        machao2300
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 141 個
        工控威望: 285 點
        下載積分: 341 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2009-02-28
        最后登錄: 2026-03-02
        查看machao2300的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-09-06 16:55
        變頻器輸出到電機用屏蔽線會好些 ,PLC部分的線盡量離遠一點,還有就是降低變頻器的載波頻率。不過電機的噪音會變大些。
        yxoht
        努力就行
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 100 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1873 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2009-03-31
        最后登錄: 2026-01-16
        查看yxoht的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-09-06 20:48
        變頻和PLC離遠點,最好線路能夠強弱分離,還有連接變頻和PLC 的信號線最好用屏蔽線,并且在變頻側接地
        東凌
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产SM重味一区二区三区 | 韩国午夜福利片在线观看| 久久婷婷综合色丁香五月| 国产网友愉拍精品视频手机| 亚洲va精品中文字幕| 亚洲中文字幕一二区日韩| 四虎网址| 久久99久久99精品免观看| 亚洲AV无码乱码在线观看性色扶| 欧美视频精品免费播放| 一区二区三区不卡国产| 中文字幕av无码免费一区| 激情综合五月丁香亚洲| 国产美女自慰在线观看| 亚洲中文字幕永码永久在线| 40岁大乳的熟妇在线观看| 中文字幕亚洲制服在线看| 偷拍美女厕所尿尿嘘嘘小便 | 国内极度色诱视频网站| 国产一区二区精品网站看黄| 日韩一区二区三区在线视频| 伊人欧美在线| 亚洲午夜理论无码电影| 精品无码一区二区三区的天堂| 国产精品人妻在线观看| 午夜自产精品一区二区三区| 精品国产自在在线午夜精品| 国内精品免费久久久久电影院97 | 国产伦精品一区二区亚洲| 人妻丰满熟AV无码区HD| 人妻丰满熟妇无码区免费 | 久久精品国产99久久六动漫| 成人午夜视频在线| 亚洲αⅴ无码乱码在线观看性色| 中文字幕在线观看国产双飞高清| 国产av中文字幕精品| 236宅宅理论片免费| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 无遮挡边吃摸边吃奶边做| 国产成人精品午夜在线观看| 国内精品久久久久影院日本|