        請教各有:容量250KVA的三相電力變壓器能超多少負荷長期運行嗎?
        相信自我!
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 867 點
        下載積分: 329 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2026-02-28
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-06-19 16:49
        1、這個哥不清楚,但哥以前做過一個驚人的決定。公司有2臺2000KVA的變壓器,由于限電,被供電局遠程停了一臺。哥就用一臺變壓器帶全車間的設備。3小時以后 感覺變壓器發熱量驚人,油位明顯升高,甚至溢出了,但沒有燒壞,依舊可以使用(到目前也在正常使用)。『備注:至少超載運行了6-8小時』
        2、對于干式變壓器,允許超載2倍額定功率,至于具體允許超載多長時間,建議看說明書或手冊;
        3、250KVA 這個容量很小哦。
        感恩挖坑,感恩能填坑
        xujian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 24256 分
        在線時間: 595(小時)
        注冊時間: 2011-03-25
        最后登錄: 2026-02-06
        查看xujian的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-06-19 16:53
        盡量不要超。長時間超負荷運行變壓器繞組絕緣會降低的,搞不好就燒掉。我在的這公司已經燒過一臺。
        rgbfii
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 11900 分
        在線時間: 757(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2026-03-11
        查看rgbfii的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-06-19 17:43
        你是用的干變還是油變,干變超載的能力要強些。但最好不要超。出現問題就是大問題。不建議超載。
        meipingboy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 533 個
        工控威望: 740 點
        下載積分: 9856 分
        在線時間: 617(小時)
        注冊時間: 2009-09-13
        最后登錄: 2026-03-10
        查看meipingboy的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-06-19 18:24
        確實如此,最好不要超載。
        這個跟汽車一樣,5T的加裝鋼板,可以超載裝10多T,雖然可以正常開,但對車影響很大,特別是剎車系統不穩定,又很容易壞。
        變壓器超載的話,絕緣系統肯定越來越差,最后燒掉。
        活到老學到老:還有 8  分沒學到
        zsh340
        zsh340
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1094 個
        工控威望: 1283 點
        下載積分: 18771 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2009-05-29
        最后登錄: 2026-03-11
        查看zsh340的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-06-19 18:28
        250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
        額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。
        相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
        sunsongfang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 251 個
        工控威望: 383 點
        下載積分: 30448 分
        在線時間: 172(小時)
        注冊時間: 2010-09-01
        最后登錄: 2023-04-19
        查看sunsongfang的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-06-19 18:29
        你可以按容量的80%來計算負荷
        zsh340
        zsh340
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1094 個
        工控威望: 1283 點
        下載積分: 18771 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2009-05-29
        最后登錄: 2026-03-11
        查看zsh340的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-06-19 18:31
        引用
        引用第5樓zsh340于2012-06-19 18:28發表的  :
        250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
        額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。



        變壓器本身能夠超額短時間運行,油變與干變不一樣。具體能超多少,最好先看看該變壓器的一些參數。
        相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
        tty
        支持國貨,少說多做。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 287 個
        工控威望: 490 點
        下載積分: 13912 分
        在線時間: 234(小時)
        注冊時間: 2009-09-17
        最后登錄: 2019-08-25
        查看tty的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-06-19 18:32
        容量大概乘以1.5倍就是變壓器的額定電流,總功率電流不要超過額定電流就沒問題。
        小k
        愛工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 141 個
        工控威望: 439 點
        下載積分: 1267 分
        在線時間: 347(小時)
        注冊時間: 2009-08-07
        最后登錄: 2026-03-10
        查看小k的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-06-19 22:57
        最好別超負荷,支持六樓按額定容量的80%計算。
        tanqinglei
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 128 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1130 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2012-06-10
        最后登錄: 2017-07-29
        查看tanqinglei的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-06-19 23:14
        最好別超,實在不行和老板商量一下啊呵呵
        小磊
        劉務仁
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 18 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 2429 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2010-10-08
        最后登錄: 2015-12-13
        查看劉務仁的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-06-20 10:48
        變壓器的出廠設定是環境,海拔正常下使用額定電流的百分乏80才能長期運行,如果說環境有限又想帶多負荷則要改變環境溫度如水冷,風冷
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 成年人尤物视频在线观看| √在线天堂中文最新版网| 亚洲av国产成人精品区| 五月天久久综合国产一区二区| 草草网站影院白丝内射| 日本精品一区二区不卡| 亚洲精品成人午夜在线| 岛国一区二区三区高清视频 | 精品无码一区二区三区水蜜桃| 午夜精品一区二区三区成人| 国产精品护士| 久久欧洲精品成av人片| 免费观看在线A级毛片| 狠狠色综合久久狠狠色综合| 国产99视频精品免视看9| 国产精品igao视频| 午夜射精日本三级| 三级黄色片一区二区三区| 美女自卫慰黄网站| 久久亚洲精品中文字幕无男同 | 国产日产亚洲系列av| 国产三级精品三级在线看| 精品久久久久久无码专区| 高清破外女出血AV毛片| 国产精品一区二区久久毛片| 国产对白老熟女正在播放| 人妻另类 专区 欧美 制服| 成熟熟女国产精品一区二区| 日本高清在线播放一区二区三区| 精品一区二区三区国产馆| 久久成人国产精品免费软件| 九九热精品在线观看| 两个人的视频www免费| 人妻无码中文字幕| 日本亚洲一级中文字幕| 9999国产精品欧美久久久久久| 亚洲欧美日韩成人一区| 久久精品国产999大香线焦| 2020年最新国产精品正在播放 | 国产美女mm131爽爽爽毛片| 亚洲日韩久久综合中文字幕|