        FX1N-24MR
        現在是電腦與PLC連接,還在新手未入門階段

        我寫了一個PCL步進梯形圖程序,然后通過電腦將其寫入到PLC控制器中。
        程序中用到了保持用數據寄存器D128。。 和輔助寄存器M384。。等等
        D128初始值為0

        我在FX1N-24MR上通過改變輸入 來測試輸出情況
        這時候D128已經有了對應值(我將D128也作為輸出來觀察D128值的變化)

        等我重新通過電腦將原程序寫入PLC控制器時,那個D128的值還存在。

        我就是想問一下,怎么樣才能 每寫入一次程序,FX1N-24MR上的寄存器D128的值能回到初始狀態。

        不知道我有沒有講明白?
        [ 此帖被arrow0725在2012-05-17 14:45重新編輯 ]
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-05-17 11:08
        使用M8002初始化這個寄存器、這樣每次啟動PLC就是這個值開始了。或者通過一個(多個)按鈕強制這個值到指點值。不知道能否滿足你的提問。
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 60429 分
        在線時間: 1142(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2026-03-11
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-05-17 11:09
        用 m8002 初始脈波  MOV 初始值到D128
        arrow0725
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 1019 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2012-04-26
        最后登錄: 2013-07-10
        查看arrow0725的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-05-17 13:14
        感謝樓上兩位,解決了,謝謝
        哎,外行搞點PLC問題不少啊
        zsh340
        zsh340
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1094 個
        工控威望: 1283 點
        下載積分: 18771 分
        在線時間: 312(小時)
        注冊時間: 2009-05-29
        最后登錄: 2026-03-11
        查看zsh340的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-05-17 16:25
        先用不保存寄存器,每寫一次程序時,這種寄存器都清零了,新程序傳輸完后出通過程序把這個不保存的寄存器傳送到掉電保存寄存器中。
        如果是每傳一次程序,PLC都會把運行開關拔至STOP位置時,按樓上兩閏師付說得用RUN脈沖M8002.
        相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
        psxf
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 165 點
        下載積分: 663 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2010-07-07
        最后登錄: 2018-08-19
        查看psxf的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-06-02 00:15
        使用M8002初始化這個寄存器、這樣每次啟動PLC就是這個值開始了。或者通過一個(多個)按鈕強制這個值到指點值。不知道能否滿足你的提問

        主站蜘蛛池模板: 国产精品午夜福利在线观看| 成人无码视频| 精品国产一区二区在线视| 国产精品视频一区二区亚瑟| 亚洲欧美精品一中文字幕| 日韩av日韩av在线| 被绑在坐桩机上抹春药| 亚洲精品第一页中文字幕| 亚洲中文字幕第二十三页| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 国产精品先锋资源站先锋影院 | 日韩av综合中文字幕| 脱了老师内裤猛烈进入| 国产精品一码二码三码| 全午夜免费一级毛片| 色综合久久精品亚洲国产| 亚洲av片在线免费观看| 无遮高潮国产免费观看| 国产91久久精品一区二区| 99久久99视频只有精品| 国产成AV人片久青草影院| 在线人妻无码一区二区| 亚洲成人av在线资源| 国产精品一区自拍视频| 国产成人高清精品亚洲一区| 欧美亚洲一区二区三区在线| 亚洲一区三区三区成人久| 国内自拍av在线免费| 无码人妻一区二区三区线| 亚洲区福利视频免费看| 人人妻人人澡人人爽| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020老熟妇| 日本一区二区三区黄色| 东京热一精品无码av| 国产精品国色综合久久| 国产成人8X人网站视频| 浮力影院欧美三级日本三级| 国产精品免费观看色悠悠| 国产成人九九精品二区三区| 日韩一区二区三区高清视频| 成全高清在线播放电视剧|