        小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
        [ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
        小小一電工
        每天一點點 加油 你可以的!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 625 個
        工控威望: 2532 點
        下載積分: 1891 分
        在線時間: 747(小時)
        注冊時間: 2012-02-27
        最后登錄: 2026-01-29
        查看小小一電工的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
        用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
        每天一點點
        poten
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 136 點
        下載積分: 737 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2011-09-20
        最后登錄: 2012-05-30
        查看poten的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-04-27 17:12
        謝謝樓上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模擬量模塊。變頻加減速停機時間已經減小到5秒了。你說的壓差調低一點?是什么方式呢。請詳細告解。麻煩兄弟了。謝謝!!

        主站蜘蛛池模板: 九色国产精品一区二区久久| 99久久久无码国产精品免费| 亚洲婷婷综合色高清在线| 五月婷婷久久中文字幕| 国产无遮挡A片又黄又爽小直播 | 国产一级老熟女自拍视频| 丰满无码人妻热妇无码区| caoporn成人免费公开| 国产久9视频这里只有精品| 两个人免费完整高清视频| 免费看男女做好爽好硬视频| 丁香五月亚洲综合深深爱| 久久亚洲精品中文字幕无男同| 九九热在线视频观看这里只有精品| 好紧好爽免费午夜视频| 国模小黎自慰337p人体| 一本大道无码高清| 国产精品一二三区久久狼| 亚洲国产精品一区二区第一页| 国产精品露脸3p普通话| 久久99国产综合精品女同| 久久精品国产蜜臀av| 日韩好片一区二区在线看| 亚洲成女人图区一区二区| 少妇无套内射中出视频| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 91九色国产porny| 性欧美暴力猛交69hd| 在线视频一区二区三区色| 精品久久久无码人妻中文字幕| 国产精品无套高潮久久| 国产女人水多毛片18| 思思久99久女女精品| 蜜臀在线播放一区在线播放| 久久99精品久久久久久9| 免费无码又爽又刺激网站| 久久国内精品自在自线91| 国产情精品嫩草影院88av| 1313午夜精品理论片| 亚洲国产精品一区二区第一页| 亚洲男人AV天堂午夜在|