        樓主  發表于: 2008-04-11 11:46
        有哪個電工學得好

        [b]我廠用的是37KW的主電機,用的是三菱變頻器進行點動正轉,點動反轉(點動都是5HZ)

        在就是點動正轉運行(接的是變頻器10 2 5模擬調速)


        用變頻器是好,可是PLC經常受到變頻器的干擾.發出去幾臺產品,別人老說控制柜的產品不行..唉..

        有什么辦法不用變頻器.比如直接用電阻調速可以嗎


        反正是有正轉和反轉在加一個正轉運行嘛
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-04-11 11:57
        怎么能玩轉回去了?一大堆接觸器,長期低速,你的電阻象個大烤爐,熱汽直冒,
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-04-11 13:16
        改變現狀考慮以下辦法:
        改變變頻器載頻,
        其對PLC的干擾主要是輸入,串二極管和電阻(增大門電壓)
        PLC接地端用上,
        bestmanyin
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 108 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 772 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2008-03-02
        最后登錄: 2025-06-27
        查看bestmanyin的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-04-11 13:50
        現在有一個問題就是  當電機啟動是時候,接近開關信號線竟然有信號發給PLC的輸入端子..


        造成誤動作,好煩的...
        小章
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 278 點
        下載積分: 978 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2019-03-06
        查看小章的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-04-11 19:17
        這種問題我也碰到過,更改一下變頻器的載頻后就好了,
        zuozhimin
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 147 個
        工控威望: 283 點
        下載積分: 1075 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2008-03-11
        最后登錄: 2026-03-09
        查看zuozhimin的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-04-11 22:34
        plc接地要好,變頻器載頻要調。
        nbwrk
        樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 544 個
        工控威望: 574 點
        下載積分: 1268 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2007-11-18
        最后登錄: 2019-11-02
        查看nbwrk的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-04-12 08:20
        我也碰到過這種問題 受到干擾的是編碼器Z相  只要變頻器一動作  編碼器的Z相脈沖就會受到干擾,甚是頭痛 
        nbwrk
        樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 544 個
        工控威望: 574 點
        下載積分: 1268 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2007-11-18
        最后登錄: 2019-11-02
        查看nbwrk的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-04-12 08:33
        再請問一下 變頻器載頻是不是指PWM載波頻率?
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9020 個
        工控威望: 8716 點
        下載積分: 17120 分
        在線時間: 5366(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-16
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-04-12 09:34
        一,質量好的變頻器的干擾小一些
        二,通過用濾波器可以減少干擾
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        ztzdh
        風神
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 271 點
        下載積分: 1159 分
        在線時間: 729(小時)
        注冊時間: 2007-12-19
        最后登錄: 2026-03-14
        查看ztzdh的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-04-12 10:03
        加電抗器,輸出線用屏蔽線,來提高抗干擾能力.
        bestmanyin
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 108 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 772 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2008-03-02
        最后登錄: 2025-06-27
        查看bestmanyin的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-04-12 11:30
        謝謝大家..

        我把載波頻率設到最小,就沒有事了,

        不知道為什么,晶體管的比繼電器的抗干擾力要小,載波頻率設到最大,繼電器的一點也不受到干擾..
        zxdha
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 247 點
        下載積分: 1452 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2007-05-17
        最后登錄: 2021-05-30
        查看zxdha的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2008-04-14 15:47
        要看變頻器到電機有多少距離,如果大于50m,建議你將線路穿在鋼管里,鋼管必須接地良好,我們在沒有使用鋼管時,使用的是4芯屏蔽電纜,可以很有效的解決干擾問題。在變頻器的進線和出線都安裝濾波器。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产片AV国语在线观看手机版| 午夜福利国产精品视频| 国产a级三级三级三级| 4hu44四虎www在线影院麻豆| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 中文字幕免费不卡二区| 55大东北熟女啪啪嗷嗷叫| 精品一精品国产一级毛片| 成人福利视频网| 五月婷婷综合网| 亚洲色欲在线播放一区二区三区| 乱女乱妇熟女熟妇综合网| 国产精品日本一区二区不卡视频| 国产精品三级一区二区三区| 亚洲av激情久久精品人| 久久精品无码免费不卡| 亚洲欧美日韩成人综合一区 | 中文字幕国产精品av| 无码人妻斩一区二区三区| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| gogogo高清免费观看| 四虎在线成人免费观看| 国产精品国产亚洲看不卡| 无码熟熟妇丰满人妻porn| 久久91综合国产91久久精品| 久久午夜私人影院| 丰满妇女强制高潮18xxxx| 国产成人无码A区在线观看视频| 亚洲av尤物一区二区| 午夜射精日本三级| 国产性色的免费视频网站| av永久天堂一区| 国产一区二区三区色噜噜| 国产91在线播放免费| 99久久亚洲综合精品成人| 国产一区二区三区四区五区加勒比| 黄瓜一区二区三区自拍视频| 小污女小欲女导航| 偷窥国产亚洲免费视频| 中文字幕日韩一区二区不卡| 人妻互换一二三区激情视频|