        小弟公司要新蓋一宿舍樓  一共四層   一樓為食堂   共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二  三  四  樓為員工宿舍   標準是一層為36間房    一間房一臺1.5匹空調  一臺2KW電熱水器   一臺2KW電磁爐  一臺500W電飯鍋  一臺電視        求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米)  小弟沒有經驗  請師傅們費心   感謝感謝    
        [ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
        小徒弟
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 372 個
        工控威望: 499 點
        下載積分: 1374 分
        在線時間: 226(小時)
        注冊時間: 2010-06-19
        最后登錄: 2025-11-18
        查看小徒弟的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-08-19 21:17
        有經驗的師傅
        jdk1126
        活到老學到老!!!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 257 個
        工控威望: 472 點
        下載積分: 1206 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2009-05-09
        最后登錄: 2026-03-08
        查看jdk1126的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-08-20 16:22
        樓主,如果這些電器同時使用,每層樓就是900多安電流,我不敢算了,如果按常規用150的電纜可以安全使用
        〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
        jxh668
        jxh668
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 2170 點
        下載積分: 4186 分
        在線時間: 831(小時)
        注冊時間: 2009-12-21
        最后登錄: 2026-02-25
        查看jxh668的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-08-20 17:04
        用兩條150的電纜吧
        來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
        小徒弟
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 372 個
        工控威望: 499 點
        下載積分: 1374 分
        在線時間: 226(小時)
        注冊時間: 2010-06-19
        最后登錄: 2025-11-18
        查看小徒弟的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-08-20 18:13
        可能不能死算  因為還有一個利用率在里面   這種事沒有搞過所以心里沒有底   不知道師傅們公司有沒有宿舍  能不能給個參考  
        農村娃
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看農村娃的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-08-20 18:19
        個人認為利用率是個關鍵詞
        李飛
        天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 248 點
        下載積分: 1127 分
        在線時間: 107(小時)
        注冊時間: 2008-07-21
        最后登錄: 2025-04-27
        查看李飛的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-08-20 19:13
        不管咋樣要考慮全部再乘個利用率?%就可以了  這里以80%算   一間房電器全用時大概9000w/220v=40.9A    36*40.9=1472.4 A  二樓 三樓 四樓 1472.4*3=4417.2A  綜上結果電流之大 所以每一層分開布線 用120mm2的線布線 能承受300A正常情況是足夠了
        小徒弟
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 372 個
        工控威望: 499 點
        下載積分: 1374 分
        在線時間: 226(小時)
        注冊時間: 2010-06-19
        最后登錄: 2025-11-18
        查看小徒弟的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-08-20 20:13
        急用   還有師傅有不同見解嗎?
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1401 個
        工控威望: 1534 點
        下載積分: 13518 分
        在線時間: 2239(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2026-03-08
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-08-20 21:53
        不要聽6樓胡扯,他都把電算到1相上了,你可以分到3相上去,1472/3=400多A每相,所以每樓單獨進三相五線,185mm2好了。
        zbq226085
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 165 點
        下載積分: 827 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2009-05-11
        最后登錄: 2012-10-18
        查看zbq226085的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-08-20 22:18
        1472/3=400多A每相,乘以同時系數,可查相關資料,95或120電纜就差不多了
        煙來如此
        哥沒人戀哥自戀
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 108 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 654 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2010-11-30
        最后登錄: 2013-01-15
        查看煙來如此的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-08-20 23:56
        空調1.1+2+2+0.5+電視0.8*36個房間×3層+食堂150A=75千瓦共      150得線怎么也不夠吧
        反正沒有死過一次干脆不怕死
        煙來如此
        哥沒人戀哥自戀
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 108 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 654 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2010-11-30
        最后登錄: 2013-01-15
        查看煙來如此的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-08-21 00:09
        引用
        引用第2樓jdk1126于2011-08-20 16:22發表的  :
        樓主,如果這些電器同時使用,每層樓就是900多安電流,我不敢算了,如果按常規用150的電纜可以安全使用

        900A怎么算的
        反正沒有死過一次干脆不怕死
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 7777精品久久久大香线蕉| 亚洲成在人线在线播放无码| 亚国产欧美在线人成| 亚洲午夜精品久久久久久抢| 免费人成视频在线观看网站 | 日韩秘 无码一区二区三区| 四虎成人免费视频在线播放| 日韩精品人妻系列无码专区免费| 精品人妻蜜臀一区二区三区 | 国产精品99久久免费观看| 中文字幕无线码在线观看| 亚洲欧美在线观看品| 国产精品亚洲五月天高清| 久久综合干| 日韩丝袜亚洲国产欧美一区| 日本熟妇hdsex视频| 蜜臀av在线无码国产| 国产免费午夜福利在线播放| 国产网友愉拍精品视频手机 | 人人超碰人摸人爱| 国产三级a三级三级| 伊人久久综在合线亚洲91| 黑人av无码一区| 亚洲一区二区三区激情视频| 亚洲精品电影院| 国产精自产拍久久久久久蜜| 最近中文字幕完整版| 纯肉高h啪动漫| 狠狠爱五月丁香亚洲综| 少妇被无套内谢免费看| 国产另类ts人妖一区二区| 亚洲AⅤ精品一区二区三区| 亚洲av成人在线一区| 18岁日韩内射颜射午夜久久成人 | 又长又粗又爽又高潮的视频| 青青草免费激情自拍视频| 正在播放酒店约少妇高潮| 成人午夜福利一区二区四区| 国产福利社区一区二区| 被灌满精子的波多野结衣| 欧美和黑人xxxx猛交视频|