        樓主  發表于: 2011-07-21 11:47
        我用一臺臺達變頻器連接A、B兩臺完全相同的水泵,但是A、B不是同時工作,需要互相切換,切換時通過plc控制。有人說不能立即進行切換,必須要延時一段時間后才能切換到第二臺水泵,但也有人說不需要延時。不知道哪位大俠用過?有何建議?
        jx_einstein
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 849 個
        工控威望: 1047 點
        下載積分: 2609 分
        在線時間: 860(小時)
        注冊時間: 2010-01-09
        最后登錄: 2025-01-16
        查看jx_einstein的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-07-21 11:53
        同一臺變頻器啟動,需要延時
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3634 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2026-02-17
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-07-21 12:21
        假如A泵在運行中切換到B泵哪不變成了直接啟動B泵嗎,變頻器能繼續運行嗎,切換過程中要轉換控制電路重新啟動變頻器才能正常運行。是不是要延時呢?
        dianqixu
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 182 點
        下載積分: 696 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2008-09-30
        最后登錄: 2024-01-26
        查看dianqixu的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-07-21 12:48
        要改變控制電路,加接觸器,先停變頻器,再停一臺,再起動另一臺,再運行變頻器
        tmpuser
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 132 點
        下載積分: 782 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2010-12-06
        最后登錄: 2019-06-04
        查看tmpuser的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-07-21 12:51
        1樓的回復是否可以這樣理解,既A泵需要切換到B泵時,必須由plc控制變頻器停止,直到變頻器輸出為0時再切換到B泵,然后變頻器再開始重新輸出。這樣的理解正確嗎?
        jx_einstein
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 849 個
        工控威望: 1047 點
        下載積分: 2609 分
        在線時間: 860(小時)
        注冊時間: 2010-01-09
        最后登錄: 2025-01-16
        查看jx_einstein的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-07-21 12:56
        是的,工藝允許的話,延時多幾秒時間
        tmpuser
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 132 點
        下載積分: 782 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2010-12-06
        最后登錄: 2019-06-04
        查看tmpuser的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-07-21 13:02
        是的,工藝允許的話,延時多幾秒時間
        ========================
        只要幾秒就可以了?我聽說要5分鐘才行,不知道這個是否和選擇的變頻器有關?
        jx_einstein
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 849 個
        工控威望: 1047 點
        下載積分: 2609 分
        在線時間: 860(小時)
        注冊時間: 2010-01-09
        最后登錄: 2025-01-16
        查看jx_einstein的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-07-21 13:06
        相當于反復切換電機的話,幾秒鐘是可以了,停5分鐘?是不是工藝要求
        804759109
        無獨有偶啊
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 240 個
        工控威望: 362 點
        下載積分: 1330 分
        在線時間: 733(小時)
        注冊時間: 2010-12-21
        最后登錄: 2025-12-24
        查看804759109的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-07-21 13:08
        是需要延時的
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 1042 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2026-02-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-07-21 13:25
        五分鐘?不是吧?你又不是拆開變頻器維修,還等什么5分鐘。你知道停止了,在切換完成了,就可以啟動了。變頻器哪里知道你二次啟動時給他換了了。說白了就相當遠帶上一個電機做停止然后再啟動的動作,你感覺中間要休息5分鐘嗎
        tmpuser
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 132 點
        下載積分: 782 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2010-12-06
        最后登錄: 2019-06-04
        查看tmpuser的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-07-21 13:30
        相當于反復切換電機的話,幾秒鐘是可以了,停5分鐘?是不是工藝要求
        =========================================================
        不是工藝要求,是別人說的,因為變頻器內部電容放電的問題,呵呵
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3634 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2026-02-17
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-07-21 14:34
        要休息5分鐘,還工作不?變頻器只要求減速到零就可以重新啟動了,廠家也沒有要求要停5分鐘再重新啟動啊,那個師傅是個人主義,不通用。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 精品精品久久宅男的天堂| 亚洲国产精品线观看不卡| 国内自拍第一区二区三区| 国产一级区二级区三级区| 乱码精品一区二区三区| 国产精品任我爽爆在线播放6080 | 国产午夜福利小视频在线| 九九在线精品国产| 怡春院久久国语视频免费| av无码一区二区大桥久未| 亚洲色拍拍噜噜噜最新网站| 日韩欧美精品suv| 狠狠色丁香婷婷综合久久来来去| 最近免费中文字幕mv在线视频3| 日韩一区二区三区在线观院| 亚洲精品一区二区制服| 亚洲一区二区三区自拍公司| 久久99九九精品久久久久蜜桃| 成人国产精品一区二区网站| 国产福利微视频一区二区| 国产精品十八禁在线观看| 国产精品无码专区| 亚洲免费不卡av网站| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 亚洲岛国成人免费av| 精品国产女同疯狂摩擦2| 天天综合网站| 亚洲一区二区av偷偷| 精品一区二区成人精品| 国产日韩精品视频无码| 国产精品小仙女自拍视频| 国产精品人成视频免费国产| 久久影院九九被窝爽爽| 小罗莉极品一线天在线| 女人的天堂A国产在线观看| av天堂中av世界中文在线播放| 男女扒开双腿猛进入爽爽免费看| 日本在线观看视频一区二区三区| 区一区二区三区中文字幕| 人妻少妇精品视频专区| 国产粉嫩学生高清专区麻豆|