        樓主  發表于: 2011-06-07 11:03
        大家好,plc晶體管輸出可以直接帶固態繼電器嗎?
        shenyijin
        中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 787 點
        下載積分: 1457 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-04-15
        最后登錄: 2014-12-20
        查看shenyijin的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-06-07 11:19
        應該可以吧,我看過有些設備用過,只要PLC輸出電流能推動發光管就可以
        dlmcdy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 401 點
        下載積分: 18653 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2010-12-14
        最后登錄: 2025-05-13
        查看dlmcdy的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-06-07 11:30
        必須要匹配才可以,否則需要中繼
        rockey
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 496 點
        下載積分: 46102 分
        在線時間: 1233(小時)
        注冊時間: 2008-11-24
        最后登錄: 2026-03-04
        查看rockey的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-06-07 11:51
        因為我是做PID控制,所以中繼不太適合,我想問一下頻繁通斷對PLC輸出有沒有影響
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2920 個
        工控威望: 4632 點
        下載積分: 231738 分
        在線時間: 3372(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2026-03-06
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-06-07 11:54
        我想問一下頻繁通斷對PLC輸出有沒有影響
        如果是晶體管的PLC頻繁通斷是沒有影響的!!!因為它就是為頻繁通斷而產生的!!
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        嘹亮腳步
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看嘹亮腳步的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-06-07 11:59
        可以因為它就是為頻繁通斷而產生的
        rockey
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 496 點
        下載積分: 46102 分
        在線時間: 1233(小時)
        注冊時間: 2008-11-24
        最后登錄: 2026-03-04
        查看rockey的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-06-07 13:54
        那應該不會燒壞輸出觸點吧3
        左邊的幸福
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看左邊的幸福的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-06-07 14:57
        支持一下。。
        武杰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 327 個
        工控威望: 361 點
        下載積分: 1107 分
        在線時間: 136(小時)
        注冊時間: 2007-08-29
        最后登錄: 2022-01-08
        查看武杰的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-06-07 15:16
                  固態繼電器一般需要模擬量控制,晶體管輸出的PLC如果自帶模擬量輸出的話是可以的,否則,固態繼電器就沒有任何意義;不過,一般的PLC是不帶模擬量輸出的,所以不能直接控制PLC;如果一定要用PLC控制固態繼電器的話,就需要附加溫度控制模塊獲模擬量輸出模塊。
        lu831226
        代理施耐德西門子等品牌的元件!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 542 點
        下載積分: 2683 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2011-04-03
        最后登錄: 2025-09-22
        查看lu831226的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-06-07 15:42
        當然可以啊,用固態的就是能快速響應,同時可以提高負載能力!
        QQ32135553
        lu831226
        代理施耐德西門子等品牌的元件!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 542 點
        下載積分: 2683 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2011-04-03
        最后登錄: 2025-09-22
        查看lu831226的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-06-07 15:47
        引用
        引用第8樓武杰于2011-06-07 15:16發表的  :
                  固態繼電器一般需要模擬量控制,晶體管輸出的PLC如果自帶模擬量輸出的話是可以的,否則,固態繼電器就沒有任何意義;不過,一般的PLC是不帶模擬量輸出的,所以不能直接控制PLC;如果一定要用PLC控制固態繼電器的話,就需要附加溫度控制模塊獲模擬量輸出模塊。

        我覺得說得沒有道理,沒有理解到什么是固態繼電器!
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(dl2006)
      3. QQ32135553
        dujiang100
        我是一只小小鳥
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 642 點
        下載積分: 2083 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2011-03-11
        最后登錄: 2024-05-22
        查看dujiang100的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-06-07 16:27
        引用
        引用第8樓武杰于2011-06-07 15:16發表的  :
                  固態繼電器一般需要模擬量控制,晶體管輸出的PLC如果自帶模擬量輸出的話是可以的,否則,固態繼電器就沒有任何意義;不過,一般的PLC是不帶模擬量輸出的,所以不能直接控制PLC;如果一定要用PLC控制固態繼電器的話,就需要附加溫度控制模塊獲模擬量輸出模塊。

        歐姆龍CP1H-XA型PLC自帶模擬輸入輸出
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区欧美日韩亚洲| 白嫩少妇激情无码| 天天摸夜夜添狠狠添高潮出水| 夜夜偷天天爽夜夜爱| 暗交小拗女一区二区三区| 国产无遮挡真人免费视频| 大桥未久亚洲无av码在线| 国产黄色精品高潮播放| 中文字幕在线精品人妻| 久久婷婷五月综合97色直播| 国产精品福利一区二区久久| 亚洲欧美人成人综合在线播放| 亚洲精品久久久久久无码色欲四季| 国产69精品久久久久久妇女迅雷| 韩国精品视频在线日韩| 欧美成人VA免费大片视频| 国产成人久久精品77777综合| 国产精品亚洲二区在线看| 成年午夜精品久久精品| 亚洲狠狠爱一区二区三区| 亚洲熟妇av一区二区三区宅男| 蜜臀av一区二区国产在线| 99热精品国产三级在线观看| 18国产午夜福利一二区| 欧美激情内射喷水高潮| 亚洲sm另类一区二区三区| 亚洲乱码中文字幕小综合| 日本免费观看mv免费版视频网站| 99久久精品视香蕉蕉| 欧美日韩视频综合一区无弹窗| 三级网站视频在在线播放| 性欧美乱妇高清come| 青青草无码免费一二三区| 成人区人妻精品一区二区不卡 | 国产午夜精品一二区理论影院| 日韩精品亚洲专区在线观看| 欧美天天综合色影久久精品| 久久国产精品色av免费看| 亚洲人妻一区二区精品| 国产精品男女爽免费视频| 日本中文一区二区三区亚洲|