        回539樓;540樓問題:
        是的.觸摸屏上的按鈕地址可以與PLC中的數字量一樣編程.
        是的.如果你把模擬量模塊放到第4槽,那它的起始地址從256開始,如果你放的是數字量,那它從0開始.
        yezhi
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yezhi的 主題 / 回貼
        481樓  發表于: 2010-01-12 19:09
        把模擬量輸到sm321模塊中是什么樣的數呢?2進制十進制還是十六進制?是整型還是雙整型還是實數型?需要用FC105處理嗎?比如熱電偶(s7-300)
        lengli
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 358 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 23704 分
        在線時間: 198(小時)
        注冊時間: 2008-05-22
        最后登錄: 2026-02-26
        查看lengli的 主題 / 回貼
        482樓  發表于: 2010-01-13 01:26
        樓主很忙吧,請你有空時能給我在537樓所提的問題作個回復吧,謝了!
        小壞孩
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看小壞孩的 主題 / 回貼
        483樓  發表于: 2010-01-13 15:50
        安裝SIMAIC STEP 7 V5.4 inc sp3 chinese 安裝不上總是ssf文件未找到怎么回事謝謝
        jww
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 178 點
        下載積分: 830 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2008-12-21
        最后登錄: 2025-12-08
        查看jww的 主題 / 回貼
        484樓  發表于: 2010-01-14 13:27
        我用S7-300PLC,硬件組態時插槽需插入343-1通信模塊(訂貨號6GK7343-1EX21-0XE0),各個模塊在RACK都布置好后編譯保存時出現“創建或解釋系統SDB時出錯。操作將中止)。求教這時怎么回事?切盼您的回復。
        deanhao
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看deanhao的 主題 / 回貼
        485樓  發表于: 2010-01-14 17:50
        引用
        引用第545樓jww于2010-01-14 13:27發表的  :
        我用S7-300PLC,硬件組態時插槽需插入343-1通信模塊(訂貨號6GK7343-1EX21-0XE0),各個模塊在RACK都布置好后編譯保存時出現“創建或解釋系統SDB時出錯。操作將中止)。求教這時怎么回事?切盼您的回復。

        用老的型號試試 硬件配置成6GK7343-1EX11試試看能不能用,要么升級你的STEP7。
        443-1新的信號模板會有這種問題,但是可以用老的模板配置,要想使用新功能就得升級軟件,否則在老軟件配置新的模板會出錯。
        deanhao
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看deanhao的 主題 / 回貼
        486樓  發表于: 2010-01-14 17:53
        引用
        引用第544樓小壞孩于2010-01-13 15:50發表的  :
        安裝SIMAIC STEP 7 V5.4 inc sp3 chinese 安裝不上總是ssf文件未找到怎么回事謝謝

        這個老問題可以搜索一下。
        直接拷貝到C盤下安裝
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(小壞孩) 熱心助人
        deanhao
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看deanhao的 主題 / 回貼
        487樓  發表于: 2010-01-14 17:56
        引用
        引用第542樓yezhi于2010-01-12 19:09發表的  :
        把模擬量輸到sm321模塊中是什么樣的數呢?2進制十進制還是十六進制?是整型還是雙整型還是實數型?需要用FC105處理嗎?比如熱電偶(s7-300)

        是二進制數,當然可以當十六進制讀。是一個WORD可以看成是整數,使用的話是需要轉換的。
        yezhi
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yezhi的 主題 / 回貼
        488樓  發表于: 2010-01-14 20:33
        [quote]引用第548樓deanhao于2010-01-14 17:56發表的  :

        是二進制數,當然可以當十六進制讀。是一個WORD可以看成是整數,使用的話是需要轉換的。
        [/quot需要轉換成什么樣的數呢?望樓主指點一下。用那個指令?比如熱電偶的信號輸入到PLC里怎么處理?小弟是初學者,不明白。
        yezhi
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yezhi的 主題 / 回貼
        489樓  發表于: 2010-01-14 20:34
        需要轉換成什么樣的數呢?望樓主指點一下。用那個指令?比如熱電偶的信號輸入到PLC里怎么處理?小弟是初學者,不明白
        kayling888
        技術的提高在于真誠交流!QQ493971382
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 160 個
        工控威望: 395 點
        下載積分: 1038 分
        在線時間: 105(小時)
        注冊時間: 2009-04-16
        最后登錄: 2026-03-05
        查看kayling888的 主題 / 回貼
        490樓  發表于: 2010-01-15 09:30
        版主老大,我在本網站內的一個先生換了一套314的PLC具體編號是 6ES7 314-1AE04-0AB0  這臺機是他拆別人的,一直在RUN檔電池也沒有,MMC卡也沒有,我能用嗎,我想用來測試程序,不需要他保存,RUN檔一直開著行嗎?如果買一個啟動鑰匙有沒有賣的,大概多少錢?
        請指教,這事困惑我很長時間了!!謝謝
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        491樓  發表于: 2010-01-15 19:57
        回550樓:
        不需要進行轉換,只要除10,數值轉換是為后面計算用的。上次你有一個問題好像說FC105任何使用,這是基于標準的傳感器的輸入特性西門子工程師做的模擬量輸入、輸出(FC106),如0-10V;4-20mA.但是現實實際沒有這種傳感器的存在(或者很難達到標準特性:現場工況問題、傳感器自身的特性問題)。一般需要在后面的數值轉換中進行修正(你說的數值轉換就是其中原因之一)。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲第一无码AV无码专区| 久久精品夜夜夜夜夜久久 | 日韩精品无遮挡在线观看| 在线看免费无码的av天堂| 精品一区二区三区四区五区| 国产精品美女久久久久久麻豆| 亚洲一级av大片在线观看| 亚洲国产精品久久综合网| 好吊妞视频这里有精品| 国内精品久久久久影院蜜芽 | 欧美成年性h版影视中文字幕| 亚洲一区二区三区人妻天堂| 精品无码国产污污污免费| 亚洲爆乳www无码专区| 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀| 国产超碰无码最新上传| 婷婷99视频精品全部在线观看 | P尤物久久99国产综合精品| 国产综合精品一区二区三区| 九九久久自然熟的香蕉图片| 黄色大全免费看国产精品| 在线视频不卡在线亚洲| 精品人妻免费看一区二区三区| 噜噜噜亚洲色成人网站∨| 欧洲成人在线观看| 亚洲国产成人久久综合三区| 99香蕉国产精品偷在线观看| 国产日产欧产美韩系列麻豆| 国产高清精品自拍av| 日韩精品中文字幕人妻| 91久久精品亚洲一区二区三区| 亚洲综合一区国产精品| 99偷拍视频精品一区二区| 成人无码午夜在线观看| 亚洲AV无码成人精品区一本二本| 日韩精品久久一区二区三| 成人免费电影网站| 国产福利片一区二区三区| 国产无套粉嫩白浆在线精品| 99精品国产精品一区二区| 欧美精品1卡二卡三卡四卡|