        FX1S的產品說明書注明:24+ 、 COM端子可以作為傳感器用共給電源400mA/DC24V使用。
        現在我的氣動使用的電磁閥為DC24V 、250mA 。請問能否直接用PLC長期驅動這個電磁閥?補充:雙控電磁閥,10分鐘換向一次。這個工作電流(功率)都只有PLC輸出電流(功率)的62.5%,動作次數也不頻繁,為什么不能直接驅動?請幫忙解釋一下,謝謝!還有,樓下有說到接外部電源再濾波,這里濾波我就更不懂了。
        [ 此帖被citycow在2009-10-28 08:02重新編輯 ]
        wsandlqj
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 339 個
        工控威望: 3130 點
        下載積分: 23068 分
        在線時間: 245(小時)
        注冊時間: 2007-07-11
        最后登錄: 2025-10-22
        查看wsandlqj的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-10-28 23:06
        在總電流不超過額定負載時是可以的;但如果給輸入端產生干擾,需接好PLC的地線,電容濾波或用。另外最好加個中繼,防止觸點燒毀,如直接接而且動作比較頻繁時,最好反向并二極管。

        主站蜘蛛池模板: 做暖暖视频在线看片免费| 日产国产一区二区不卡| 中文字幕网久久三级乱| 国语偷拍视频一区二区三区| 国产精品亚洲综合久久小说| 国产精品美女www爽爽爽视频 | 亚洲av日韩av永久无码电影| 国产午夜福利片在线观看| 亚洲AV无码久久精品日韩| 亚洲AV成人片在线观看| 五月综合婷婷久久网站| 亚洲欧美日韩久久一区二区| 国精品午夜福利视频不卡| 国内精品久久久久影院蜜芽| 国产情侣激情在线对白| 日韩精品国产一区二区| 日本欧美大码a在线观看| 亚洲av无码久久精品色欲| 亚洲精品中文字幕第一页| 99久久99久久久精品久久| 精品一区二区三区国产馆| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 国产一区二区三区小说| 99在线视频免费观看| 野花香视频在线观看免费高清版| 人妻18毛片A级毛片免费看 | 国产精品多p对白交换绿帽| 中文字幕人妻有码久视频| 丰满熟女人妻大乳| 日韩精品一区二区蜜臀av| 92国产精品午夜福利免费| 国产中文字幕久久黄色片| 樱桃视频影院在线播放| 亚洲区一区二区激情文学| 麻豆a级片| 久久精品国产最新地址| 国产精品一区二区三区黄| 无码人妻久久一区二区三区app| 国产成人精品无码一区二区| 久久久av男人的天堂| 美女视频黄频大全视频|