        公司有一臺溫度控制加溫設備因為接錯電源,本來是110V的交流卻用了220V交流,把變壓器燒壞了,現在換了一個上去,輸出功率只比原來的小一點,但當上電啟動后,數碼管顯示值就會不停閃爍,大概為1次/秒,控制板上的單片機是通過光電耦合來控制外面的繼電器的,從而實現控制發熱管,但其狀態不穩定,即一會有輸出一會沒輸出,當我把繼電器的控制信號線取消后,輸出一切正常,數碼管顯示值也不閃了,請問各位大俠,這是怎么回事?
        [ 此帖被蝶戀花在2009-07-02 09:00重新編輯 ]
        jdk1126
        活到老學到老!!!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 257 個
        工控威望: 472 點
        下載積分: 1206 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2009-05-09
        最后登錄: 2026-03-13
        查看jdk1126的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-07-01 23:59
        樓主呀,溫度顯示多少,一般顯示一閃一閃是測度回路開路了,拆控制回路能正常,換個光耦試試看,再不行變壓器功率加大點。但按你的說法110V錯接220V,會造成過壓的,你的表應該報廢了。
        [ 此帖被jdk1126在2009-07-02 00:07重新編輯 ]
        〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品美女www爽爽爽视频| 日韩在线视频一区二区三| 小嫩批日出水无码视频免费| 国产中文欧美日韩在线| 国产成人av免费观看| 欧洲亚洲国内老熟女超碰| 欧洲精品不卡1卡2卡三卡 | 美女自卫慰黄网站| 自偷自拍亚洲综合精品| 狠狠色综合网站久久久久久久| 日本人又色又爽的视频| 中文字幕国产精品av| 国产chinesehdxxxx老太婆| japanese无码中文字幕| 伊人天天久大香线蕉av色| 色偷偷一区| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 老熟女重囗味hdxx69| 国产一区二三区日韩精品| 国产精品黑色丝袜在线观看 | 自拍偷拍另类三级三色四色| а∨天堂一区中文字幕| japanese边做边乳喷| 姐姐6电视剧在线观看| 亚洲精品人成网线在播放VA| 日韩淫片毛片视频免费看| 老熟妇乱子交视频一区| 人人爽人人爽人人片av东京热 | 欧美色丁香| av天堂午夜精品一区| 亚洲午夜天堂| 日本人妻巨大乳挤奶水免费| 荡乳尤物h| 中文有无人妻VS无码人妻激烈 | 亚洲第一二三区日韩国产| 四虎影视一区二区精品| 激情综合五月| 久久中文字幕无码一区二区| 久久婷婷大香萑太香蕉AV人| 五月天国产成人av免费观看| 久久精品丝袜高跟鞋|