        我想問下
        我想用FX0N-3A來做一個有模擬輸入和一個模擬輸出的
        輸入/輸出都是4-20MA,就是用輸入來控制輸出
        程序是不是直接把讀入的模擬量地址直接在輸出去就可以了呢?
        還有我用觸摸屏是不是直接改D100 的數值,就能響應輸出了呢?
        求高手幫忙解決?
        [ 此帖被xljwcl在2009-04-26 17:40重新編輯 ]
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9020 個
        工控威望: 8716 點
        下載積分: 17120 分
        在線時間: 5366(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-13
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-11-15 10:05
        輸入和輸出不要都是D100  分開來  比如一個D100 一個D101

        輸出的D可以放在觸摸屏上, 觸摸改動后輸出就變化

        但你要注意轉換一下  在PLC里這個D的值是0~1000/0~2000/對應4-20MA的
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

        主站蜘蛛池模板: 国产精品无码久久AV嫩草| 久久亚洲国产精品五月天| 国产伦一区二区三区精品| 99福利一区二区视频| 精品无码成人片一区二区| 亚洲中文字幕在线二页| 国产精成人品日日拍夜夜 | 亚洲人成色99999在线观看 | 国产综合久久久久久鬼色| 内射干少妇亚洲69XXX| 久久综合九色综合欧洲98| 亚洲成片在线观看12345| 亚洲夜色噜噜av在线观看| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 花式道具play高h文调教| 亚洲午夜精品国产电影在线观看| 亚洲成熟女人av在线观看| 色综合视频一区二区三区| 国产精品一级久久黄色片| 亚洲成av人片在www鸭子| 久久精品无码一区二区小草| 精品成人免费自拍视频| 暖暖 在线 日本 免费 中文| 深夜福利啪啪片| 欧美在线观看网址| 国内精品久久久久影院网站| 香蕉久久国产AV一区二区| 国产中文字幕精品视频| 性姿势真人免费视频放| 制服丝袜人妻有码无码中文字幕| 日韩乱码卡一卡2卡三卡四| 国产精品午夜福利资源| 久久精品国产再热青青青| 日本熟妇hdsex视频| 在线观看视频一区二区三区| 免费爆乳精品一区二区| 国产成人精品自在钱拍| 黄页网址大全免费观看| 国产日韩精品免费二三氏| 国产三级国产精品久久成人|