        各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器等來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。
        渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。
        [ 此帖被飛花落雪在2009-02-03 14:55重新編輯 ]
        飛花落雪
        各位師傅,多多指導哦~~
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 815 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2014-11-11
        查看飛花落雪的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-02-01 15:49
        引用
        引用第2樓sjm213于2009-02-01 11:38發表的  :
        沒有看懂你的思路啊!
        如果說需要高速計數的話那么就要加模塊。
        如果是“到幾秒鐘內感應不到脈沖”,可以直接用一個幾秒鐘的定時器來計時,然后檢測到脈沖就將定時器復位。這樣在旋轉時如果定時器時間到了就說明有故障。
        不知道理解的是否正確?

        真心的,非常的感謝您的指導!
        我說的意思,根本目的是要感應一個高速旋轉的部件,如果機床在啟動以后,電機一直在運轉,但該部件突然因傳動故障而不轉,PLC就會通過感應接近開關無脈沖而動作使機床停車。并不要感應計數值的。共有2個不同位置的傳動部件,即兩個感應。
        希望您能告訴我如何詳細編程,以及用哪種定時器。
        [ 此帖被飛花落雪在2009-02-01 17:18重新編輯 ]
        飛花落雪
        各位師傅,多多指導哦~~
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 815 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2014-11-11
        查看飛花落雪的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-02-02 18:13
        我公司用的是CPU315,16點直流輸入SM321,輸出是SM322.。盡量不用高速計數模塊,那樣會增加太多成本。請老師們幫我看看,究竟采取哪個方案比較好。
        飛花落雪
        各位師傅,多多指導哦~~
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 815 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2014-11-11
        查看飛花落雪的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-03-02 21:05
        引用
        引用第6樓sjm213于2009-02-02 15:51發表的 :
        如樓上所說~~
        所以是否方便在軸上增加一個變速裝置,降低檢測裝置的轉速,亦即降低輸入點的檢測頻率?
        這樣就非常容易實現你的要求:電機啟動3秒后開始啟動一個計時器,而該檢測點不斷對計時器進行復位;若檢測信號不正常,則計時器會接通報警。





        sjm213師傅好,我采用了你的指導進行了編程。但在監控時發現起不了作用,我的脈沖頻率已經很低了(1秒1個左右)。具體表現為:
        m75.0為啟動后的自鎖,i9.2是我的脈沖輸入,Q12.6作為停止信號的輸入。實際監控運行機床時,9.2端有脈沖了(0和1在交替顯示),一旦去除脈沖3秒鐘后,Q12.6卻沒有動作。不知道為什么?會不會是我的定時器選錯或者別的什么編錯了,請sjm213師傅幫我分析一下。
        飛花落雪
        各位師傅,多多指導哦~~
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 815 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2014-11-11
        查看飛花落雪的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-03-03 20:33
        sjm213師傅在嗎?
        飛花落雪
        各位師傅,多多指導哦~~
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 815 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2014-11-11
        查看飛花落雪的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-03-09 20:55
        sjm213師傅,太好了!我試了,完全有效!!謝謝您的指導。

        主站蜘蛛池模板: 四房播播在线电影| 国产理论片在线观看| 麻豆久久天天躁夜夜狠狠躁| 欧美丝袜高跟鞋一区二区| 国产偷国产偷亚洲高清人| 国内揄拍国内精品少妇国语| √天堂中文www官网在线| 欧洲中文字幕一区二区| 国产成人a在线观看视频免费| 一区二区和激情视频| 日韩亚洲欧美中文高清| 韩国午夜福利片在线观看| 婷婷婷国产在线视频| 国产精品普通话国语对白露脸| 国产喷白浆精品一区二区| 国产福利在线观看免费第一福利 | 亚洲熟妇精品一区二区| 亚洲人成色4444在线观看 | 国产精品久久久福利| 精品国产久一区二区三区| 天天看片视频免费观看| 综合色天天久久| 亚洲欧美色一区二区三区| 国产欧美久久久另类精品| 免费高清特级毛片A片| 欧美精品亚洲精品日韩精品 | 好姑娘视频在线观看| 久久综合九色综合久桃花| 国产午夜在线观看视频播放| 精品无码国产一区二区三区av| 久久天天躁夜夜躁一区| 久久精品中文字幕少妇| 无码 人妻 在线 视频| 国产亚洲精品日韩综合网| 十八禁午夜福利免费网站| 欧美黑人性暴力猛交高清| 亚洲欧洲日产国无高清码图片| 久久综合狠狠综合久久| 国产精品成人中文字幕| 91亚洲精品福利在线播放| 最新亚洲人成网站在线影院|