        我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
        還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 1079 點
        下載積分: 5135 分
        在線時間: 161(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2026-03-11
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-07-02 15:05
        還有一個問題一臺1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電 ?這個案例來自于廠里的一臺老設備,沒有經常運行。最近在選型想參考一下以前的機器,一看更懵了。
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 1079 點
        下載積分: 5135 分
        在線時間: 161(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2026-03-11
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-07-02 15:18
        引用
        引用第2樓hgz284631157于2025-07-02 15:06發表的  :
        電源便宜吧,放大點搞個600W的才150大洋

        這只是感應器,再加上280個電磁閥線圈和伺服驅動器的回路控制加在一起有接近35A了,直流電源選到1000W了,我現在懷疑自己算的不對,想來求證一下
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 1079 點
        下載積分: 5135 分
        在線時間: 161(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2026-03-11
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-07-02 15:19
        引用
        引用第3樓hgz284631157于2025-07-02 15:08發表的  :



        注意   額定 !

        那請問我實際計算要按多大電流進行計算呢?
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 1079 點
        下載積分: 5135 分
        在線時間: 161(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2026-03-11
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2025-07-02 15:20
        引用
        引用第4樓wchny123于2025-07-02 15:09發表的  :
        正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。

        3個480W會比一個1200W便宜嗎?沒有采購過還能這么操作
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 1079 點
        下載積分: 5135 分
        在線時間: 161(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2026-03-11
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2025-07-02 15:55
        引用
        引用第8樓皮五于2025-07-02 15:43發表的  :
        這么多分開用模塊,一個個控制嗎?

        對,模塊式的,要不然后面又加點就很麻煩,新項目第一次做。所以很多東西不確定。
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 1079 點
        下載積分: 5135 分
        在線時間: 161(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2026-03-11
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2025-07-03 13:25
        引用
        引用第15樓fczxjh于2025-07-03 09:20發表的  :
        4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算

        好的,謝謝各位前輩的解答
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 1079 點
        下載積分: 5135 分
        在線時間: 161(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2026-03-11
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2025-07-03 15:19
        引用
        引用第17樓zzzer442于2025-07-03 15:08發表的  :
        全部都按接通算,再給個30%左右的余量。

        這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了

        主站蜘蛛池模板: 蜜桃在线免费观看网站| 久久久久久久一线毛片| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 日韩精品中文字幕国产一| 亚洲国产色婷婷久久99精品91| 俄罗斯老熟妇性爽xxxx| 国产va免费精品观看| 国产首页一区二区不卡| 国产欧美日韩高清在线不卡| 精品女同一区二区三区不卡| 精品国产一区二区三区av性色| 日韩国产成人精品视频| 成人精品老熟妇一区二区| 国产二区三区不卡免费| 高清国产一区二区无遮挡| 高清免费毛片| 久久人人爽爽人人爽人人片av| 加勒比亚洲视频在线播放| 无码综合天天久久综合网| 婷婷色爱区综合五月激情韩国| 久久99精品久久久久久9| 少妇被黑人到高潮喷出白浆| 亚洲人成色99999在线观看| 亚洲理论在线A中文字幕| 国产乱码一二三区精品| 国产一区二区不卡在线视频 | 人妻中文字幕在线视频无码| 大地资源中文在线观看西瓜| 99欧美日本一区二区留学生| 99热在线只有精品| 无码日韩精品一区二区三区免费| 女人扒开屁股桶爽30分钟高潮| 九九热免费公开视频在线| 国产亚洲精品一区在线播放| 国日韩精品一区二区三区| 亚洲色播永久网址大全| 日韩国产精品一区二区av| 高潮迭起av乳颜射后入| 老熟女熟妇一区二区三区| 产综合无码一区| 99久久亚洲综合精品网|