        有個朋友問我一個問題,想了好久沒有想到原因,有一臺高低溫環境測試設備,測試的產品是LED燈珠,就是測試燈珠在高低溫環境下的壽命,燈珠的測試電壓是5V,設備上裝有一個220V交流轉直流5V的電源給燈珠供電,設備配備一個3kw的三相壓縮機,只要設備上的壓縮機一啟動,直流電源的電壓就瞬間波動到10V,這可能一下子燒壞了燈珠,裝過UPS沒有解決問題,大家分析一下有啥好辦法
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 900 個
        工控威望: 1279 點
        下載積分: 908 分
        在線時間: 723(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2026-03-06
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-08-07 13:12
        從理論上來說,你需要關注的是開關電源的電壓調整率和電流調整率這兩個指標,一個是輸入端電壓波動時負載側的電壓波動,另一個是負載側的電流波動時電壓波動。

        從實踐來說,只要找到干擾源和耦合路徑就行了,比如你這里大概率已經確定了干擾源是空壓機,那么空壓機的干擾是從哪里耦合進測試負載回路的?是從220V交流電源輸入側還是在開關電源的輸出側。

        UPS都解決不了問題,感覺不太對。試試隔離變壓器呢?把220V那邊隔離開。另外就是測試回路要做保護和屏蔽,試試看TVS和MOV

        主站蜘蛛池模板: 精品午夜福利短视频一区| 无码人妻精品一区二区三区不卡| 国产色婷婷视频在线观看| 国产不卡一区二区在线视频| 国产SM重味一区二区三区| 激情欧美精品一区二区| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品| 亚洲一区二区三区18禁| 国产精品久久久久久福利| 亚洲国产v高清在线观看| 国产青草亚洲香蕉精品久久| 中国女人高潮hd| 色播亚洲精品网站亚洲第一| 日韩午夜一区二区福利视频| 干老熟女干老穴干老女人| 女人香蕉久久毛毛片精品| 久久日韩精品一区二区五区| 国产精品呻吟一区二区三区| 99久久夜色精品国产亚洲| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 丰满人妻一区二区三区无码AV| 18禁午夜宅男成年网站| 国产精品亚洲А∨天堂免| 绯色蜜臀av一区二区不卡| 日韩人妻无码一区二区三区| 激情六月丁香婷婷四房播| 中国少妇嫖妓BBWBBW| 91久久夜色精品国产网站| 人妻蜜臀久久av不卡| 在线中文字幕日韩| 日韩中文字幕av有码| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 亚洲第一狼人天堂网伊人| 久久精品超碰AV无码| 91麻豆亚洲国产成人久久| 国产69堂免费视频| 国产精品小粉嫩在线观看| 暖暖 免费 高清 日本 在线观看5| 99国产精品白浆在线观看免费| 色婷婷婷丁香亚洲综合| 亚洲精品欧美综合二区|