        上圖是原機上的。我用萬用表測量。阻值基本相同。
        當然新的我也測量了,也是相同的。

          


        裝好送電,跟原裝的一樣。


        一個是溫度表,一個是染色機電腦。
        現在就搞不懂為什么會相差幾度?
        嗯,有兩臺機器,另一臺沒有問題,兩臺機器都是同一天安裝的。
        求大佬支招。感激不盡,感激不盡。
        jixzang
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 213 個
        工控威望: 1164 點
        下載積分: 7875 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2024-02-27
        最后登錄: 2026-03-13
        查看jixzang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-04-26 08:45
        用萬用表測量一下探頭端的電阻值和儀表端的電阻值,如果探頭端電阻不同就是PT100相差>0.1歐(約0.38度),換新。如果儀表端電阻相差>0.2歐是線路問題,如果都相差不大是儀表參數設置問題。數值相差8度,阻值會相差2歐。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 色综合久久婷婷88| 日韩成av在线免费观看| 国产精品久久久福利| 国产免费午夜福利蜜芽无码| 国产日韩一区二区天美麻豆| 午夜福利92国语| 中文人妻av高清一区二区| 国产在线视频46p| 亚洲精品第一区二区在线| 中国小帅男男 gay xnxx| 亚洲av精选一区二区| 欧美视频精品免费覌看| 毛多水多高潮高清视频| 亚洲国产色一区二区三区| 亚洲男人第一av天堂| 无码激情亚洲一区| 欧美a在线播放| 日本一区二区三区专线| 黄色三级视频中文字幕| 亚洲综合一区二区三区不卡| 亚洲午夜香蕉久久精品| 国内偷自第一区二区三区| 国模粉嫩小泬视频在线观看| 精品尤物TV福利院在线网站| 精品国产色情一区二区三区| 国产精品一区二区三区黄| 亚洲日韩久久综合中文字幕| 久草国产手机视频在线观看 | 国产精品成人一区二区不卡| 国产成人美女AV| 国产伦视频一区二区三区| 超碰伊人久久大香线蕉综合| 中文字幕无码视频手机免费看| 久久综合色之久久综合| 暖暖影院日本高清...免费| 天堂mv在线mv免费mv香蕉 | 亚洲AV无码精品色欲av| 亚洲国产一区二区三区四| 激情 自拍 另类 亚洲| 九九热在线免费精品视频|