        有一個燈被三個按鈕控制(一個電源,一個燈再加三個按鈕),  三個按鈕并聯控制,現在我想知道是哪個按鈕按下導致這個燈亮的。并且反饋給PLC。有沒有好的方案。
        光明左使
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 145 個
        工控威望: 1045 點
        下載積分: 7279 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2019-07-27
        最后登錄: 2024-11-19
        查看光明左使的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-07-21 10:28
        引用
        引用第2樓13771165220于2021-07-20 08:19發表的  :

        主要就是要驅動負載,而且要給到plc信號,能不能給個圖。檢測設備,檢測按鈕按下對應的控制線路是否對應,而且驅動電流是否正常,每一路用單獨的負載成本有點高,所以通用一個負載,但是要看是對應哪路輸出,目前只有電流表加通訊方式來區分,主要想想有沒有更便宜的方案。

        都用PLC了,那你不能用三個開關給信號給到PLC嗎,然後PLC內部去控制這一個輸出,比如開關1-3分別輸入X010-X012,再用一個輸出Y10控制負載,根據實際負載可以用直接驅動,也可以繼電器、接觸器等等。改幾根綫沒啥成本。
        光明左使
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 145 個
        工控威望: 1045 點
        下載積分: 7279 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2019-07-27
        最后登錄: 2024-11-19
        查看光明左使的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-07-23 08:49
        引用
        引用第9樓13771165220于2021-07-21 20:50發表的  :

        主要是需要測試這組開關的帶負載性能,同時又檢測開關控制的線路對不對。所以需要這么判斷。挺尷尬的,好像除了每路串個電流表沒啥好方法,就是成本高。一個檢測臺40組開關檢測,每組開關需要檢測三路線路每路又要帶的動假負載。如果每路串電流表的話要120個。然后用通信來讀取判斷。


        1.測試開關的帶負載性能,就是測量實時電流還是什麼?目的是什麼呢?還是說就是生產開關的?做品質檢驗?
        2.40組開關同時又檢測開關控制的綫路對不對,這個是否正確判斷標準是什麼呢?
        光明左使
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 145 個
        工控威望: 1045 點
        下載積分: 7279 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2019-07-27
        最后登錄: 2024-11-19
        查看光明左使的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-07-23 17:01
        引用
        引用第11樓13771165220于2021-07-23 13:21發表的  :

        說得對,我之前描述的不太明確,
        就按單組開關來說,一組有三個按鍵,控制三條通路(三路線+對應的一根公共線),一個一個按下循環測試,測試按下時對應的回路是不是正確,對應的帶負載是否正常(這個應該用電流來判斷+恒流源)。就是想確認一下需要用到三個電流表,還是只用一個就可以?現在問題是,如果用一個電流表的話,好像無法確認線路對不對。

        如果是這樣,根據你的圖,可以理解為其實開關兩邊都有一個公共端,那就可以把電流或者電壓互感器裝在公共端,不需要每條綫都裝,你説的一個一個按下循環測試,應該是復位掉再按下一個吧,這樣如果有不通的公共端肯定電流、電壓就不正常啦。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品一区第二页| 国产婷婷精品av在线| 影音先锋啪啪av资源网站| 亚洲熟妇丰满xxxxx小品| 国产裸体无遮挡免费精品| 最近免费中文字幕大全| 亚洲精品岛国片在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 久久 午夜福利 张柏芝| aaa少妇高潮大片免费看| 成人精品区| 无码人妻久久一区二区三区app| 亚洲另类无码专区国内精品| 午夜精品久久久久久久无码软件| caoporn成人免费公开| 无码日韩做暖暖大全免费不卡| 国产一区二区三区18禁| 亚洲avav天堂av在线网毛片| 精品人妻午夜福利一区二区| 人与禽交av在线播放| 中文字幕成熟丰满人妻| 亚洲成aⅴ人在线观看| 国产蜜臀在线一区二区三区| 久久久久无码精品国产AV| 日韩伦人妻无码| 国产白嫩护士在线播放| 无码精品人妻一区二区三区中| 国产999精品2卡3卡4卡| 国产精品成人国产乱| caoporn成人免费公开| 日本高清熟妇老熟妇| 最新的精品亚洲一区二区| a4yy私人毛片| 国产日本一区二区三区久久 | 中文字幕国产精品一二区 | 国产日韩综合av在线| 韩国 日本 亚洲 国产 不卡| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 亚洲精品美女一区二区| 久久精品国产一区二区三区不卡| 无码一区中文字幕|