        最近在做一個伺服系統,采用FX3U-80MT的PLC,伺服馬達轉動讀取一個位置后(D8340里面有值)(如40000),關掉電源重新開機,在伺服里面讀取的位置就不是(40000)了,而且馬達傳的圈數越多,偏差越大,找了幾天都沒有找到原因,
        但假如馬達不轉動(假如位置40000),關掉PLC電源重新啟動,位置還是能正常讀取,還是40000,在這里請問有那些高手遇到過類似的問題,或者有那些做過絕對值控制系統,在此請教了。
        路在腳下
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1236 個
        工控威望: 1442 點
        下載積分: 3903 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2026-02-26
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-07-01 11:56
        斷掉PLC與伺服,直接看伺服里的絕對位置停電前和再上電后是否也發生了變化?
        樓主留言:
        沒有變化,我感覺是我PLC發送的脈沖值被伺服驅動器放大了一樣   是有倍速在里面的一樣   但是驅動器里面的倍率我都設定了1

        主站蜘蛛池模板: 久久人人爽人人爽人人av | 国产11一12周岁女毛片| 国产成人精品无码一区二| 成年无码av片在线蜜芽| 国产高清乱码又大又圆| 亚洲美女厕所偷拍美女尿尿| 日韩有码av中文字幕| 国产网友愉拍精品视频手机| 在线人成免费视频69国产| 亚洲三级香港三级久久| 亚洲黄色成人在线观看| av偷拍亚洲一区二区三区 | 正在播放的国产A一片| 日韩人妻无码精品久久久不卡 | 成全影院电视剧在线观看| 国产欧美综合在线观看第十页 | 麻豆国产成人AV在线播放| 亚洲色精品VR一区二区三区| 大伊香蕉在线精品视频75| 视频一区二区无码制服师生 | 欧美成人h精品网站| 国产首页一区二区不卡| 亚洲欧洲日产国码久在线| 香港日本三级亚洲三级| 久久影院九九被窝爽爽| 中文字幕不卡在线播放| 国产乱人视频在线播放| 国产美女遭强高潮网站| 国产农村激情免费专区| 色综合久久综合中文综合网| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 亚洲AV日韩AV永久无码电影| 麻豆一区二区三区精品视频| 男女肉粗暴进入120秒视频| 国产毛片片精品天天看视频| 丝袜美腿亚洲综合第一区| 亚洲日韩精品无码av海量| 日韩国产亚洲欧美成人图片| 亚洲精品国产中文字幕| 人妻系列中文字幕精品| 看国产黄大片在线观看|