        各位大師好!
               小弟現在手頭上有一個很棘手的小項目,是利用視覺識別磁鐵的強弱磁面。具體的工藝是這樣的:員工將矩形的磁鐵放置在一塊表面墊了一層紙片的鐵皮上,橫向10組,縱向7組,一共有70只產品,操作員將產品擺放好之后,再將極性片放在擺好的產品上面,若產品的強磁面朝上,則會在產品的中間呈現一條粗的實線,若產品的弱磁面朝上,則會在產品的中間呈現一條間斷的類似于矩形的形狀。正常的工藝要求的是70只產品的強磁面都是朝上的,弱磁面朝下,但是操作員有的時候會把弱磁面與強磁面顛倒過來,導致有些產品的弱磁面是朝上的。現在的要求是利用視覺來識別這70只產品有沒有出現弱磁面朝上的情況,若有弱磁面朝上的,需要判斷出是哪一個位置的產品弱磁面朝上了。產品如圖片所示,圖片中用框圈起來的產品便是弱磁面朝上的產品。
        我現在的問題如下:

        (1)國產的視覺用在我的這個場合能不能行?
        (2)若國產的視覺可以應用于這個場合,那么請大師們推薦幾款國產的視覺品牌。
        (3)我的思路最開始是利用視覺識別出弱磁產品后,發一個開關信號給PLC,但是,現在的問題是有70只產品,就需要有70個開關量輸出信號從視覺發出來給PLC,這樣實在不是最佳的方案,有沒有別的辦法能夠實現70個產品位置的判斷?
        (4)國產視覺是不是只能與三菱FX5U,Q系列PLC通訊,而不能與FX3U PLC通訊?國產視覺可以與PLC實現485通訊嗎?如果可以實現485通訊,是和哪一種PLC通訊?
        (5)在這個項目中,我想用西門子S7-1200PLC,或三菱系列的PLC,但是不知道西門子1200PLC與視覺是怎樣的通訊協議。

        各位大師,對于小弟的這個項目有沒有更好的思路,若有更好的思路請不吝指教,謝謝!
        我好像是
        大波就是我
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 1595 分
        在線時間: 504(小時)
        注冊時間: 2012-12-09
        最后登錄: 2026-01-09
        查看我好像是的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-12-01 09:12
        2個信號就夠了。PLC跟視覺系統通訊用I/O信號就好了。一個PLC給視覺的觸發拍照信號,一個視覺輸出的就NG/OK信號。
        不用什么232 485 以太網什么的。

        視覺 系統我們也做可以PM我
        我好像是
        大波就是我
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 1595 分
        在線時間: 504(小時)
        注冊時間: 2012-12-09
        最后登錄: 2026-01-09
        查看我好像是的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-12-01 11:40
        不需要視覺系統給PLC數據的就不需要通訊,I/O是最簡單方便的。幾根線就搞定的事情。為啥搞通訊呢?搞通訊的話要看視覺系統用串口還是網口,你PLC這邊還要對應有多余串口或者網口還要確定通訊協議。I/O簡單直觀不扯皮,一目了然。做的多你就懂了

        這種需求就判斷NG/OK輸出一個信號給PLC就好了,至于NG/OK要顯示出來這是視覺系統最基本的功能。

        主站蜘蛛池模板: 人妻无码| 国产乱人伦偷精品视频下| 精品亚洲国产成人av| 55大东北熟女啪啪嗷嗷叫| 国产无遮挡猛进猛出免费| 人妻偷拍一区二区三区| 成人嫩草研究院久久久精品| 不卡AV中文字幕手机看| 妺妺窝人体色WWW看美女| 久热这里只有精品12| 2020国产在线视精品在| 免费A级毛片樱桃视频| 中文字幕午夜五月一二| 91国产自拍一区二区三区| 欧美日本激情| 国产伦精品一区二区亚洲| 精品国产一区二区三区国产馆| 国产精品乱码久久久久久小说| 人妻系列中文字幕精品| 国产怡春院无码一区二区| 麻豆国产AV剧情偷闻女邻居内裤| 狂野欧美激情性xxxx| 国产成人a在线观看视频免费| 青青草视频网站免费观看| 日韩国产精品区一区二区| 日韩av在线不卡一区二区三区| 日韩最新中文字幕| 日本高清免费毛片久久| 视频一区视频二区卡通动漫| 亚洲中文字幕av天堂| 激情综合色综合久久综合| 樱花草在线社区www| 日日猛噜噜狠狠扒开双腿小说| 青青青视频免费一区二区| 久久亚洲av成人无码软件| 国产黄色三级三级看三级| 4虎四虎永久在线精品免费| 天天综合色一区二区三区| 国产私拍大尺度在线视频| 久久精品国产亚洲AV麻豆长发| 久久综合九色欧美婷婷|