        樓主  發表于: 2020-03-26 15:21
                

                     請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

                     我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?

                     請電工大神詳盡指點,感謝
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6985 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-13
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-03-26 20:05
        引用
        引用樓主caizebin于2020-03-26 15:21發表的 380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器 :
                

                     請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

                     我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?
        .......


        只要是220V的支路用電器都不行!要不合不上閘,要不就會一合閘就跳閘!原因就在于你使用了“3P的漏保”。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6985 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-13
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-03-26 20:16
        補充一下!

        3P的漏保不能用于需要零線的地方。即使你再怎樣把負載分配得非常的“平衡”,只要一通電,要不就合不上閘,要不220V單相負載一通電就跳閘。

        因為現實中不存在三相絕對平衡的負載,也不存在三相絕對平衡的電壓(電流)。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6985 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-13
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-03-27 20:37
        引用
        引用第6樓肥肥的瘦子于2020-03-27 08:54發表的  :
        3P漏保接220不行麼?@老兔子 那有沒有辦法可以用得上呢?指導一下


        對于需要零線的線路、設備,其前端是不能安裝3P的漏電保護裝置的,因為零線沒有進入3P的漏電保護裝置的檢測電路,而漏電保護裝置是靠檢測進/出漏電保護裝置的電流是否相等來判斷是不是有漏電的。

        由于現實中,三相電壓、電流、負載不可能達到絕對的平衡,如果不平衡電流達到漏電保護裝置的動作電流,零線就會有這個電流流過,這樣造成進/出漏電保護裝置檢測機構的電流就不相等,達到動作設定值,漏電保護裝置就會動作脫扣跳閘。

        如果3P漏保用于單相220V線路,由于3P漏保的保護控制電子電路工作電壓是380V的,那么你自己設想一下,接入了220V電壓,保護控制電子電路能正常工作嗎?

        這里說的漏電保護裝置指的是電子式的保護裝置,不包含電磁式漏電保護裝置。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(麥小兜) 感謝分享!
      3. 下載積分:+3(咗臉ヅ微笑ぺ) 熱心助人!

        主站蜘蛛池模板: 天堂网av成人在线观看| 亚洲综合天堂一区二区三区| 激情综合网激情五月我去也| 国产福利在线免费观看| 亚洲产在线精品亚洲第一站一 | 婷婷开心色四房播播| 精品无码一区在线观看| 99久久亚洲综合精品成人网| 噜噜综合亚洲av中文无码| 特级毛片在线大全免费播放| 精品精品自在现拍国产2021| 日韩精品无码免费专区网站| 国产短视频一区二区三区| 欧美黑人XXXX性高清版| 国产精品 精品国内自产拍| 国产综合精品91老熟女| 国产成人高清精品亚洲| 激情五月开心综合亚洲| 国产精品视频午夜福利| 亚洲成人av在线资源网| 国产精品国产高清国产一区| 四虎成人在线观看免费| 性色欲情网站iwww| 亚洲人成色99999在线观看| 麻豆蜜桃伦理一区二区三区| 成人片在线看无码不卡| 国产亚洲综合欧美视频| 亚洲一区二区三区色视频| 无码人妻一区二区三区免费N鬼沢 亚洲国产精品自产在线播放 | 国产三级精品三级| 国产欧美一区二区三区视频在线观看| 日本高清视频网站www| 人妻少妇偷人无码视频| 国产福利2021最新在线观看| 国产精品视频中文字幕| 国产综合AV一区二区三区无码| 亚洲熟女乱色综一区二区| 欧美大bbbb流白水| 亚洲综合网站久久久| 国产综合久久99久久| 天天做天天爱夜夜爽女人爽|