        無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
        公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
        最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
        采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
        剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
        這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
        壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
        程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
        各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
        wanmeng7
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 96 點
        下載積分: 773 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2015-08-18
        最后登錄: 2019-12-18
        查看wanmeng7的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-09-19 15:01
        通訊的線要全部是屏蔽的,,兩端接地。一般這種情況就是信號干擾,處理也是屏蔽加接地。你在檢查你的屏蔽線抗干擾等級。用些好的線。
        好好學習

        主站蜘蛛池模板: 成人AV专区精品无码国产| 欧洲熟妇精品视频| 国产蜜臀一区二区三区四区| 日本高清www无色夜在线视频| 夹得好湿真拔不出来了动态图| 重口SM一区二区三区视频| 国产片AV在线永久免费观看| 国产精品一线二线三线区| 国产成人精品免费视频app软件| 色综合久久无码五十路人妻| 亚洲国产在一区二区三区| 国产精品小粉嫩在线观看| 国产精品国产高清国产专区| 免费看视频的网站| 国产精品久久久久久亚洲色| 97人妻蜜臀中文字幕| 日本熟妇色xxxxx日本免费看 | 亚洲成在人天堂一区二区| 九九热在线免费播放视频| 免费看婬乱a欧美大片| 久久精品国产亚洲AV瑜伽| 亚洲高清WWW色好看美女| 男女动态无遮挡动态图| 香蕉99国内自产自拍视频| av一区二区中文字幕| 三级三级三级a级全黄| 国内偷自第一区二区三区| 大地资源高清免费观看| 浴室人妻的情欲hd三级国产| 人妻放荡乱h文| 99久热在线精品视频| 国产综合久久亚洲综合| 曰韩亚洲AV人人夜夜澡人人爽| 深夜在线观看免费av| 亚洲色欲色欲在线大片| 忘忧草在线社区www中国中文 | 国产亚洲精品超碰热| 香蕉久久国产精品免| 一区二区三区av天堂| 国产在线拍揄自揄视频网试看 | 国产精品一在线观看|