        我用一個1PG來控制一個MRJ2S,回原點復位后,自動運行時,電機只能正轉,不能反轉,就是只能往正數方向走。
        我給#3 b8位是0
        給#17的值是正轉17,反轉是-20.
        自動運轉時只往一個方向轉,但運轉的值是對的。手動正反轉沒問題。
        請大神指教一下。
        andy003
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 414 個
        工控威望: 14207 點
        下載積分: 111420 分
        在線時間: 3949(小時)
        注冊時間: 2010-07-27
        最后登錄: 2026-03-10
        查看andy003的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-06-08 07:14
        引用
        引用第3樓fhpyw于2019-06-08 00:23發表的  :
        現在可以反轉了。
        現在的問題是,我要在觸摸屏上輸入一個負值,電機才能反轉,但我想在觸摸屏上輸入的值是一個正數。
        要怎么做呢?要在PLC的程序上做一個轉換嗎?


        sub k0 觸摸屏上輸入的值 d0
        ddrvi d0 k1000 脈沖 方向
        這樣應該就可以了

        觸摸屏有些可直接做運算

        主站蜘蛛池模板: 白丝乳交内射一二三区| 日本一区二区三区看片| 国产午夜福利不卡在线观看| 国产福利姬喷水福利在线观看| 麻豆a级片| 国产精品一区二区久久不卡| 国产成人做受免费视频| 亚洲成人av在线资源| 亚洲精品无播放器在线播放 | 欧美综合人人做人人爱| 中文无码热在线视频| 我国产码在线观看av哈哈哈网站| 亚洲一区二区三区国产精品| 精品偷拍一区二区三区在| 国产综合色产在线精品| 人妻系列无码专区无码中出| 破了亲妺妺的处免费视频国产| 中国明星xxxx性裸交| 黄色免费在线网址| 视频一区二区不中文字幕| 亚洲第一综合天堂另类专| 免费99精品国产人妻自在现线| 亚洲婷婷综合色高清在线| 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀| 成人无码无遮挡很H在线播放| 久久国产精品老人性| 亚洲天堂一区二区三区四区| 国产精品中文字幕视频| 久久亚洲国产成人精品v| 国产成人高清亚洲一区91| 成人免费xxxxx在线观看| 久久碰国产一区二区三区| 九九成人免费视频| 中文字幕无码免费不卡视频| 久久高潮少妇视频免费| 99久久国产精品无码| 国产精品免费观看色悠悠| 国产在线啪| 人妻丝袜中文无码AV影音先锋专区 | 高清一区二区三区不卡视频| 最新可播放男同志69gay|