<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        工控菜鳥1號
        不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 477 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2014-01-08
        最后登錄: 2026-01-19
        查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2019-05-07 16:54
        跪求FX1N與臺達VFD-M變頻器的MODBUS通訊案例。。。。。順便確認下,FX1N-485BD不支持RTU協議是真的嗎
        工控菜鳥1號
        不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 477 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2014-01-08
        最后登錄: 2026-01-19
        查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-05-07 18:13
        引用
        引用第1樓黃曉liang于2019-05-07 17:48發表的  :
        不對吧,可以的呢,FX1N是可以支持MODBUS  RTU協議的, 就是比較復雜,發一個三菱對三菱變頻器的案例給你,你可以參考一下。。。。。
        鏈接: https://share.weiyun.com/5IG11PJ (密碼:Z5EO)

        好的謝謝,我下載研究下。我之前做過RTU,但是程序里包含ROR,1N不支持這個指令,無奈CRC不知道怎么寫了
        工控菜鳥1號
        不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 477 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2014-01-08
        最后登錄: 2026-01-19
        查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-05-10 19:39
        我手頭只有一個國產的變頻器,用1NRTU通訊成功了,理論上來說,到時候換成臺達變頻器也就改個地址就可以了吧?
        工控菜鳥1號
        不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 477 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2014-01-08
        最后登錄: 2026-01-19
        查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-05-10 19:58
        引用
        引用第7樓jxx001于2019-05-09 19:52發表的  :
        論壇有前輩大神用3u配485BD和VFD-M通訊成功,可以借鑒一下,我也在研究fx1n和VDF-M的通訊,手里沒有RJ11的水晶頭,等有了也要試試

        看我的回復
        工控菜鳥1號
        不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 477 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2014-01-08
        最后登錄: 2026-01-19
        查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-05-10 21:53
        引用
        引用第11樓顧先生于2019-05-10 21:50發表的  :
        我手上有個FX1N 485BD 臺達VFD-M 變頻器,不知怎么寫人頻率,能正反,不知哪位高人指點一二?

        03  寫入   H2001是地址
        工控菜鳥1號
        不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 477 點
        下載積分: 629 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2014-01-08
        最后登錄: 2026-01-19
        查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-05-13 20:23
        引用
        引用第13樓mall9002于2019-05-11 00:49發表的  :

        moubus rtu 一般寫入都是06,就是給給變頻器的寄存器里寫數據,一般幀都是這樣的結構:首先站號(這是變頻器站號),然后功能碼(查變頻器手冊如H06寫寄存器),再然后數據內容(這個里面兩部分,第一個是變頻器的寄存器地址,如H2001寫頻率等;第二部分是你給這個地址里寫的值),再再然后校驗碼(crc,如有crc指令直接指令得出,沒有的話就自己寫段程序算,也不難手冊都有算法。)如果一直通訊的話前后各需要加上3.5字節空閑部分。就這幾部分。功能碼和功能寄存器地址各家變頻器有所區別要看手冊。485bd只能用rs指令,485adp-mb可以使用rs指令和adprw專用指令.

        哈哈哈,我記錯了。還是老師傅穩

        主站蜘蛛池模板: 久久精品亚洲日本波多野结衣| 久操资源站| 国产SUV精品一区二区88L| 国产精品福利一区二区久久| 亚洲一区二区约美女探花| 蜜桃视频中文在线观看| 潘金莲高清dvd碟片| 高清中文字幕国产精品| 老司机免费的精品视频| 亚洲国产精品一区二区三| 精品无码av无码专区| 国产在线98福利播放视频| 亚洲中文字幕有综合久久| 国产无遮挡又黄又大又爽| 日韩中文字幕有码av| 喷潮出白浆视频在线观看| 老熟妇国产一区二区三区| 国产福利社区一区二区| 国产乱人伦AV在线A| 国产精品一区二区三区自拍| yw尤物av无码国产在线观看| 尤物yw193无码点击进入| 肥大bbwbbw高潮抽搐| 成人免费在线播放av| 日韩卡1卡2卡三卡免费网站| 东京热av无码电影一区二区 | 国产不卡一区二区三区视频 | 怡红院一区二区三区在线| 欧洲一区二区中文字幕| 福利一区二区在线播放| 激情成人综合网| 久久不见久久见免费视频| 国产精品午夜福利免费看| 麻豆精品久久精品色综合| 国产三级精品片| 精品国产不卡在线观看免费| 欧美肥老太交视频免费 | 18禁极品一区二区三区| 亚洲男人天堂2021| 香蕉亚洲欧洲在线一区| 精品久久人人做爽综合|