        GS2110-WTBD觸摸屏與S71200通訊,由于觸摸屏不帶電池無法保持時鐘,但歷史報警必須用到觸摸屏時間。現在想用PLC的時間與觸摸屏同步(s71200加裝了電池),但觸摸屏似乎不支持s71200之間的時間校準。再不換觸摸屏與PLC情況下,有什么最省錢的辦法讓觸摸屏時間斷電不丟失。

        1、加DC UPS  讓觸摸屏不斷電。客戶不認可,所以放棄。

        2、加一個帶電池型三菱PLC CPU 與觸摸屏通。

        3、更換三菱其他系列觸摸屏但價格太貴了。

        各位還有其他辦法嗎?
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3761 分
        在線時間: 3838(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2026-01-18
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-03-13 22:53
        之前做過PLC不帶實時時鐘的,
        觸摸屏不停的將時間寫入PLC,
        同樣,觸摸屏不停讀取PLC的時間寄存器作實時時鐘。
        報警用,
        讀取時間這點延時還是可以的。
        上面有壇友說可以加裝電池。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/

        主站蜘蛛池模板: 国产普通话对白刺激| 一区二区三区午夜无码视频| 精品国产免费人成在线观看| 亚洲男人在线天堂| 国产成人精品无码片区在线观看| 亚洲AV综合色区无码二区偷拍| 久久精品色妇熟女丰满| 又色又爽又黄的视频国产| 欧美日韩视频综合一区无弹窗| 国产精品亚洲综合色区丝瓜| 日韩精品一区二区在线视| 9久9久热精品视频在线观看 | 四川丰满少妇无套内谢| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 国产人妻无码一区二区三区18| 色偷偷女人的天堂亚洲网| 国模沟沟一区二区三区| 亚洲精品国产av成拍色拍个 | 中文字幕无码av不卡一区| 欧美黑吊大战白妞| 久9re热视频这里只有精品| 人妻中文字幕免费观看| 国产av综合色高清自拍| 中文字幕人妻精品在线| 免费无码一区无码东京热| 另类 专区 欧美 制服| 日本久久一区二区免高清| 久久国产一区二区日韩av| 国产不卡一区二区精品| 亚洲高清日韩专区精品| 久久久久无码精品国产h动漫| 成全观看高清完整版免费动漫电影| 亚洲国产综合自在线另类| 亚洲av中文一区二区| 不卡乱辈伦在线看中文字幕| 综合亚洲网| 99精品国产一区二区三区| 亚洲2区3区4区产品乱码2021 | 亚洲欧美日韩综合久久久| 欧美白妞大战非洲大炮| 成人精品天堂一区二区三区|