        拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2688 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-13 08:01
        接觸器及斷路器選型過小造成的。11KW三相設備,正常運行時純電阻型理論值(功率因數為1時)都達到16A電流,電機屬感性設備,正常運行時能達到0.8就很好了(此時電流20A以上),何況啟動時甚至才0.3-0.5,按0.5算,電流>33A,已經超了所選接觸器及斷路器的額定電流。
        更換接觸器及斷路器是肯定的,最少額定電流40A以上(接觸器),斷路器選50A的D型的吧。電機防護用熱過載保證就行,不必用斷路器來防止。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(cunguang07) 熱心助人!

        主站蜘蛛池模板: 强被迫伦姧高潮无码bd电影| 亚洲A综合一区二区三区| 日韩精品视频一区二区不卡| 午夜高清福利在线观看| 亚洲精品无码久久一线| 国产精品久久久久婷婷五月| 黄床大片免费30分钟国产精品| 91亚洲免费视频| 意大利xxxx性hd极品| 国产成人国产在线观看| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画| 美欧日韩一区二区三区视频| 成人无码午夜在线观看| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品| 国产成人AV大片大片在线播放 | 大地资源网高清在线观看| 久久亚洲精品11p| 国产肉体ⅹxxx137大胆| 91青青草视频在线观看| 91精品亚洲一区二区三区| 国产午夜A理论毛片| 丝袜美腿亚洲综合在线观看视频| 亚洲av成人区国产精品| 欧美xxxxhd高清| 中文字幕国产日韩精品| 国产丝袜在线精品丝袜| 久久亚洲人成网站| 啦啦啦高清视频在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 国产女人看国产在线女人| 国产精品久久无中文字幕| 中文字幕亚洲精品人妻| 99久久精品久久久久久婷婷| 亚洲日韩精品欧美一区二区| 99久久激情国产精品| 日韩高清在线亚洲专区国产| 亚洲一本二区偷拍精品| 日韩亚洲中文图片小说| 国产精品无圣光一区二区| 成人午夜电影福利免费| 精品国产粉嫩一区二区三区|