        輸出24V 10A的開關電源

        容量是240W
        220V是輸入電壓
        假定功率因數是0.85
        效率是0.9

        240/220/0.85/0.9=1.43A
        大約選1.5倍   1.43*1.5=2.14A

        選個3A的空開

        這樣的思路和計算方法對嗎?

        本人新手 求大神幫助 謝謝!
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 665 個
        工控威望: 841 點
        下載積分: 6985 分
        在線時間: 559(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2026-03-09
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-06-09 20:25
        引用
        引用第3樓mrkennedy于2018-06-09 19:00發表的  :

        謝謝  那我的計算思路對不對呢?


        對于輸入220V交流的斷路器來說,不必再乘以1.5倍了,直接選擇不小于計算電流即可。

        因為斷路器的瞬時動作電流是其額定電流的10倍,只要不是作為電動機啟動控制用,或者沒有超過5倍沖擊電流的負載,就沒有必要再乘以一個系數。

        主站蜘蛛池模板: 婷婷伊人久久| 视频免费完整版在线播放| 婷婷开心色四房播播| 刺激第一页720lu久久| 亚洲精品男男一区二区| 夜夜偷天天爽夜夜爱| 九色国产精品一区二区久久| 少妇被粗大的猛烈进出动视频| 91一区二区三区蜜桃| 真人性囗交视频| 无码人妻aⅴ一区二区三区有奶水| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 老司机午夜精品视频资源| 亚洲精品无码成人A片九色播放| 国产毛片精品一区二区色| 精品无码午夜福利理论片| 高清无码午夜福利视频| 亚洲午夜成人精品电影在线观看| 18禁黄无码免费网站高潮| 乱色老熟妇一区二区三区| 国语精品国内自产视频| 天堂va蜜桃一区二区三区| 99在线视频免费观看| 国产精品高清一区二区三区| 国产精品亚洲电影久久成人影院| 人妻少妇太爽了嫩草影院| 国产精品三级爽片免费看| 午夜成人精品福利网站在线观看| 国产成人综合色视频精品| 欧美孕妇乳喷奶水在线观看| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 国产成人不卡一区二区| 一个人看的www视频播放在线观看| 黄色特级片一区二区三区| 亚洲欧美人成电影在线观看| 毛片久久网站小视频| 国产精品福利自产拍在线观看 | 亚洲精品97久久中文字幕无码| 久久久久亚洲AV无码专| 国产综合视频一区二区三区| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频|