        現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
        1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
        2、各電器也良好接地;
        3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
        現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
        說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

        謝謝各位!!
        hgmgwe
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 1920 點
        下載積分: 11272 分
        在線時間: 964(小時)
        注冊時間: 2007-12-01
        最后登錄: 2026-03-13
        查看hgmgwe的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-09-21 17:10
        上星期也是松下FPXH-40T控制松下A6  3軸,不穩定  開始10次是走少.10-20次穩定,30次后一直每次多2脈沖.什么屏蔽線.濾波器方法想盡了,搞不好,后面換三菱FX3G.伺服還是松下A6的 接線參數也沒有改動完美解決, 郁悶.

        主站蜘蛛池模板: 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 亚洲综合精品一区二区三区 | 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 精品无码一区在线观看| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| 国产超高清麻豆精品传媒麻豆精品| 国产一区二区三区视频| 精品女同一区二区三区在线| 97精品尹人久久大香线蕉| 国产h视频在线观看| 久久精品亚洲成在人线av麻豆| 国产免费人成网站在线播放| 人人超人人超碰超国产| 精品一区二区三区色噜噜| 99九九热久久只有精品| 国产精品亚洲二区在线播放| 国产亚洲精品成人无码精品网站| 一本一道中文字幕无码东京热| 国产欧美国日产高清| 999福利激情视频| 综合人妻久久一区二区精品| 亚洲第一精品一二三区| 最近最好的2019中文| 国产精品免费久久久免费| 国产一区二区三区怡红院| 亚洲精品国产一区二区三区在线观看| 国产一国产一级毛片aaa| 狠狠爱五月丁香亚洲综| 精品亚洲高潮喷水精品视频| 四川丰满少妇无套内谢| 亚洲色精品88色婷婷七月丁香 | 国产又爽又黄又爽又刺激| 国产福利永久在线视频无毒不卡| 精品国产中文字幕懂色| 精品国产AV无码一区二区三区| 青青草欧美| 99久热在线精品视频| 九九热视频在线观看视频| 熟妇啊轻点灬大JI巴太粗| 69久久国产露脸精品国产| 久久精品国产亚洲av麻豆甜 |