        在用QD77MS16定位運行的時候,到運行到極限位置,正限位或者負限位,此時定位運行是無法運行的,只有使用JOG運行,從正負限位中退出,當然清除報警,這時候才可以定位運行,J4伺服加電池,采用絕對位置,原點回歸采用的是6數據類型,
        想問下,大家有沒有好的其他辦法,定位運行到極限位置,怎么從極限位置退出,或者還是定位運行要軟件設置,不能運行到極限位置。
        michael.guan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 781 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2026-02-28
        查看michael.guan的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-10 08:40
        PLC位控時,不管是位控單元還是PLC本體的高速脈沖輸出,當PLC識別到硬限位的時候都是會報警(PLC的內部報警)停車的,只有把報警消除之后才會再運行,這實際上是通過軟件對硬件的一個保護,如果非要加一個到極限之后自動返回的話,可以考慮在程序里面加一個極限報警之后延時自動消除報警,然后在給個反向指令,不過個人建議即使是加的話,最好是加ORG指令,因為PLC識別到極限之后使伺服停機的話,由于電機自身的慣性等原因,電機的實際位置會出現偏差,從而會影響到定位的精度。

        主站蜘蛛池模板: 色偷偷天堂av狠狠狠在| 国产自产对白一区| 亚洲中文字幕乱码电影| 日韩中文字幕精品人妻| 亚洲自拍偷拍中文字幕色| 免费无遮挡毛片中文字幕| 99RE6在线观看国产精品| 久久综合色天天久久综合图片| 综合色亚洲| 99久久国产成人免费网站| 好大好硬好深好爽想要| 国产一区二区三区粉嫩av| 婷婷色香五月综合缴缴情香蕉| 亚洲国产综合自在线另类| 无码AV无码免费一区二区| 麻豆成人精品国产免费| 婷婷色综合成人成人网小说| 国产精品成人午夜久久| 亚洲色大成网站www永久男同| 国产成人亚洲日韩欧美| 亚洲国产韩国欧美在线| 色偷偷亚洲女人天堂观看| 又爽又大又黄a级毛片在线视频| 成人国产激情福利久久精品| 精品视频在线观看免费观看| 午夜福利波多野结衣人妻| 麻豆精品一区二区综合av| 亚洲国产精品色一区二区| 亚洲最大成人av免费看| 中文字幕午夜五月一二| 国产成人免费永久在线平台 | 国产不卡精品视频男人的天堂| 亚洲av成人一区二区三区色| 国产亚洲欧洲AⅤ综合一区| 久久这里只有精品好国产| 久久人妻少妇嫩草av无码专区| 日韩精品一区二区三区蜜臀| 国精品无码一区二区三区在线看| 给我播放片在线观看| 欧美日本中文| 欧美人成精品网站播放|