        西門子1200的PLC,輸出點接線的時候是否要經過中間繼電器,我們這里以前的機器都是輸出通過中間繼電器,然后再接到控制目標上去的, 為什么要這樣啊,我問了一個人,說是放置PLC電流防止不夠,是這個原因嗎?請問這個怎么計算,ET200的輸出好像就不需要,那PLC旁邊的附加IO模塊例如6ES7 223-1BL32-OXBO這個模塊的輸出要不要走中間繼電器呢,求指導
        湛藍小爾
        工控交流 Q703935819
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 372 個
        工控威望: 677 點
        下載積分: 2372 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2014-03-03
        最后登錄: 2026-03-06
        查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-02-10 08:44
        照西門子來說,看輸出類型,
        繼電器輸出,PLC每個點可以驅動2A負載,
        晶體管輸出,PLC每個點可以驅動0.75A負載。

        除了你非常確定,比如,驅動個指示燈,4.5W電磁閥,你可以直接驅動。
        建議,還是加繼電器。
        1.之前,有輸出信號,直接干壞了Q點,程序沒有輸出,Q點沒有亮,但Q點依然有電壓。
        2.還有,直接接入I點,I點全壞了,上電全亮,雖然設備說明書寫著,24V信號輸出接入PLC,有可能是電流過大,輸入信號在4mA左右
        樓主留言:
        請問是只有PLC那個主模塊是這樣的么,我看ET200就可以直接驅動,但是不知道PLC模塊旁邊加的輸出模塊可不可以啊
        專心搞錢
        湛藍小爾
        工控交流 Q703935819
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 372 個
        工控威望: 677 點
        下載積分: 2372 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2014-03-03
        最后登錄: 2026-03-06
        查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-02-11 16:46
        圖片:
        你看的什么資料,這么誤人子弟。
        參考我ET200驅動能力,只有0.5A
        為了省錢,你可以直接驅動燈,其他的,就算了,一個燈10.20mA
        專心搞錢
        湛藍小爾
        工控交流 Q703935819
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 372 個
        工控威望: 677 點
        下載積分: 2372 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2014-03-03
        最后登錄: 2026-03-06
        查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-03-06 17:04
        引用
        引用第3樓湛藍小爾于2018-02-10 08:44發表的  :
        照西門子來說,看輸出類型,
        繼電器輸出,PLC每個點可以驅動2A負載,
        晶體管輸出,PLC每個點可以驅動0.75A負載。

        除了你非常確定,比如,驅動個指示燈,4.5W電磁閥,你可以直接驅動。
        .......



        沒有啦,ET200,也是驅動能力一樣的,并沒有說直接驅動什么,看你的做法。
        手冊有明確標出的
        專心搞錢

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 久久亚洲av午夜福利精品一区 | 亚洲男人天堂2018| 久久这里都是精品二| 亚洲一区二区三区四区三级视频 | 国内精品久久久久久影院中文字幕 | AV区无码字幕中文色| 欧美丰满熟妇hdxx| 国产一区日韩二区欧美三区| 色一情一乱一伦视频| 国产一区二区三区在线观| 久久国产成人亚洲精品影院老金| 夹得好湿真拔不出来了动态图| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 韩国三级+mp4| 无码国产精成人午夜视频一区二区| 亚洲精品国偷自产在线| 97在线精品视频免费| 欧美日韩亚洲中文字幕二区| 中文文字幕文字幕亚洲色| 成人福利视频网| 激情国产一区二区三区四区| 99久久99久久久精品久久| 久国产精品韩国三级视频| 国产精品免费AⅤ片在线观看| 亚洲av一本二本三本| P尤物久久99国产综合精品| 亚洲AV无码无在线观看红杏| 亚洲精品日韩在线丰满| 国产一级人片内射视频播放| 中国熟女仑乱hd| 成人字幕网视频在线观看| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画| 黑人巨大videosjapan| 东京热人妻无码一区二区av| 免费国产a国产片高清网站| 久久亚洲精品成人av无| 性欧美暴力猛交69hd| 内射老阿姨1区2区3区4区| 一级做a爰片久久毛片下载| 99精品国产成人一区二区 |