        自動生產線300kw,其中有5個中頻電源,17個400w的伺服,1個150w的變頻器,有20個模擬量信號的讀取寫入,獨立運行模擬量讀寫還算穩定(數字199-201之間)。
        當另外一條線路上的電阻焊機啟動后,進行斷續焊接作業。問題來了,模擬量的讀寫就不穩定了(大約180-215),有時甚至更多。
        大家遇到過類似的情況嗎?(一臺設備運行會影響另外一臺設備,)
        請問大家都是怎么解決的?
        xingzb2
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 668 個
        工控威望: 1024 點
        下載積分: 1522 分
        在線時間: 978(小時)
        注冊時間: 2015-07-11
        最后登錄: 2026-03-08
        查看xingzb2的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-23 21:17
        中頻電源使用的單獨接地后,設備獨立運行時,模擬量不大受干擾了。
        PLC,模擬量是和其它設備共地的。
        計劃明天再給PLC模擬量,單獨接條臨時地線看看效果。
        xingzb2
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 668 個
        工控威望: 1024 點
        下載積分: 1522 分
        在線時間: 978(小時)
        注冊時間: 2015-07-11
        最后登錄: 2026-03-08
        查看xingzb2的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-11-24 12:01
        感謝大家的建議,
        個人感覺也是接地問題,正在處理。
        只是地下石頭很多,忙了一上午,打了一根接地極,3米深,下午打算加點工業鹽,測測接地電阻試試。
        xingzb2
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 668 個
        工控威望: 1024 點
        下載積分: 1522 分
        在線時間: 978(小時)
        注冊時間: 2015-07-11
        最后登錄: 2026-03-08
        查看xingzb2的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-11-24 16:17
        引用
        引用第6樓jxjalwf于2017-11-24 12:27發表的  :


        加鹽會腐蝕接地極的,網上有接地降阻的東西賣

        謝謝你的提醒。
        只是已經加過了,使用的20mm鍍鋅管。不知能撐多久。
        接地電阻5.6歐姆,再保留原來的接地線,估計會小于4歐,應該夠了。
        xingzb2
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 668 個
        工控威望: 1024 點
        下載積分: 1522 分
        在線時間: 978(小時)
        注冊時間: 2015-07-11
        最后登錄: 2026-03-08
        查看xingzb2的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-11-24 16:34
        再向大家請教一下,104 電容怎么用?
        plc電源側,已經加了RC濾波器。
        抗干擾104 電容0.1uF 50 V  是接到0-10V模擬量模塊的輸出上嗎?還是接到模擬量模塊的電源上?還要配電感或電阻嗎?
        謝謝
        [ 此帖被xingzb2在2017-11-24 16:48重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品色婷婷一区二区| 精品亚洲国产成人av| 国产精品视频久久| 精品一区二区三区不卡| 琪琪777午夜理论片在线观看播放| 国产一区二区视频在线看| 亚洲精品国产aⅴ成拍色拍| 亚洲成精品动漫久久精久| 亚洲伊人五月丁香激情| 亚洲毛片无码专区亚洲乱| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 色综合天天综合| 国产综合视频一区二区三区| 久热这里只有精品视频3| 亚洲精品久久久久久无码色欲四季| 精品国产性色av网站| 在线精品国产成人综合| 亚洲欧洲日产国码AV天堂偷窥| 99在线视频免费| xxxx丰满少妇高潮| 国产成人无码免费看视频软件| 色偷偷中文在线天堂中文| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 深夜福利成人免费在线观看 | 中文字幕亚洲无线码一区女同| 亚洲免费日韩一区二区| 亚洲欧美综合人成在线| 老师穿超短包臀裙办公室爆乳| 国产日韩av二区三区| 亚洲美腿丝袜无码专区| 亚洲中文字幕日产无码成人片 | 97人妻精品一区二区三区免| 欧洲中文字幕一区二区| 粉嫩小少妇bwbwbw| 亚洲国产成人综合精品| 高清熟女国产一区二区三区| 偷自拍另类亚洲清纯唯美| 99精品国产一区二区青青| 国产av熟女一区二区三区| 日韩av在线不卡一区二区三区| 国产无遮挡性视频免费看|