        我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
        經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
        最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
        zshzqq
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 560 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2013-01-12
        最后登錄: 2023-11-03
        查看zshzqq的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-03-09 14:47
        需要在PLC電源端增加LC濾波器,然后變頻器的輸出線需要使用屏蔽電纜。

        主站蜘蛛池模板: 久久人与动人物a级毛片| 亚洲高清揄拍自拍| 国产精品播放一区二区三区| 亚洲午夜亚洲精品国产成人| 国产精品毛片一区二区| 欧洲极品少妇| 护士长在办公室躁bd| 国产午夜精品福利视频| 国产无套粉嫩白浆在线精品| 成人av一区二区亚洲精| 久久永久视频| 成人欧美一区二区三区在线观看| 亚洲日韩精品一区二区三区无码 | 国产爆乳乱码女大生Av| 国产首页一区二区不卡| 人妻少妇邻居少妇好多水在线 | 韩国无码中文字幕在线视频| 久久综合精品成人一本| 日日噜噜夜夜狠狠久久无码区 | 国产太嫩了在线观看| 亚洲免费成人av一区| 久久频这里精品99香蕉久网址| 中国CHINA体内裑精亚洲日本| 午夜成人亚洲理论片在线观看 | 精品 无码 国产观看| 亚洲v欧美v国产v在线观看| 精品一区二区三区四区五区| 亚洲男人的天堂一区二区| 在线一区二区三区视频观看| 另类 专区 欧美 制服| 人人妻碰人人免费| 国产国拍亚洲精品永久软件| 亚洲日韩精品制服丝袜AV| 不卡一区二区三区四区视频| 成人国产精品日本在线观看| 人妻体内射精一区二区三区| 日韩福利视频导航| 精品无码久久久久久久久久| 五月婷久久麻豆国产| 国产免费视频| 亚洲午夜无码久久久久蜜臀av |