        我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
        經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
        最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
        douwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 169 個
        工控威望: 486 點
        下載積分: 4321 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2011-01-07
        最后登錄: 2026-02-12
        查看douwz的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
        我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
        我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
        如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

        主站蜘蛛池模板: 在线精品亚洲区一区二区| 超碰伊人久久大香线蕉综合| 亚洲国产永久精品成人麻豆| 亚欧洲乱码视频在线专区| 久久人人97超碰精品| 成人又黄又爽又色的视频| 国产网友愉拍精品| 日韩人妻精品中文字幕| 国产成人国产在线观看| 精品国产一区二区在线视| 五月综合网亚洲乱妇久久| 亚洲成亚洲成网| 亚欧乱色国产精品免费九库| 国产成人高清亚洲综合| 护士张开腿被奷日出白浆| 久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av| 国内不卡不区二区三区| 中文字幕网久久三级乱| 精品视频在线观看免费观看| 精品人妻码一区二区三区| 激情内射亚洲一区二区三区| 国产激情国产精品久久源| 日韩精品自拍偷拍一区二区| 强奷漂亮少妇高潮麻豆| 熟妇啊轻点灬大JI巴太粗| 国产精品色哟哟在线观看| 国产精品女熟高潮视频| 亚洲综合久久精品国产高清| 扒开粉嫩的小缝隙喷白浆视频| 97一期涩涩97片久久久久久久| 国产免费午夜福利757| 久久青青草原亚洲AV无码麻豆| 亚洲国产成人麻豆精品| 久久99久久99精品免观看| 亚洲精品久久久久久无码色欲四季| 国产成人精品中文字幕| 亚洲熟妇自偷自拍另类| 久久精品国产亚洲av热九九热| 日韩一区二区三区日韩精品| 国产精品自在拍首页视频8| 老司机精品一区在线视频|