        樓主  發表于: 2017-03-06 09:43
        描述:修改前
        圖片:
        描述:修改后
        圖片:
        原本用的是相對定位的指令(DRVI)來控制電機的行程的,但是精度總是達不到,誤差太大了,所以就換了一個帶加減脈沖輸出指令(PLSR)可是修改完后,一試機,電機變反轉了,是我程序寫錯了還是我接線有問題?電機的信號線,我只是把Y02的拿掉了,別的線路還是一樣的。請求各位大神幫忙指點一下,感謝!!!
        祥子_lead
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 169 點
        下載積分: 944 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2016-05-19
        最后登錄: 2018-04-13
        查看祥子_lead的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-03-06 21:14
        PLSR指令需要手動指定方向的,和PLSY使用方法基本一樣,只是多了加減速功能。而DRVI/DRVA指令時根據給出的脈沖數及脈沖的正負自行確定方向,所以你發現方向反了是很正常的。另外,這里精度問題和你使用哪個指令并沒有多大關系。

        主站蜘蛛池模板: 粉嫩一区二区三区国产精品| 99亚洲男女激情在线观看| 国产微拍一区二区三区四区| 国产美女久久久亚洲综合| 无码人妻丝袜在线视频| 欧美另类 自拍 亚洲 图区| 亚洲AV日韩AV激情亚洲| 欧美疯狂三p群体交乱视频| 亚洲人成日本在线观看| 久久一夜天堂av一区二区 | 国产精品亚洲视频在线观看| 18国产午夜福利一二区| 日本中文一二区有码在线| 美腿丝袜无男人的天堂| 亚洲一区二区精品偷拍| 无遮挡高潮国产免费观看| 国产精品国产高清国产专区| 久久精品国产亚洲av忘忧草18| 91超碰在线精品| 日韩精品亚洲专在线电影| 久久精品伊人无码二区| 日韩精品一区二区高清视频| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 99久久国产综合精品成人影院| 18禁超污无遮挡无码网址| 成全电影大全在线观看| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 麻豆一区二区三区精品视频| 毛多水多高潮高清视频| 给我免费观看片在线| 最新精品国产自偷在自线| 色窝窝免费播放视频在线| 国产精品资源在线观看网站| 久久精品国产91精品亚洲| 国产超碰无码最新上传| 欧美激情一区二区久久久| 久久综合给合久久狠狠狠| 六十路老熟妇乱子伦视频| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 无码人妻丰满熟妇区五十路在线| a在线观看视频在线播放|