<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        petercai
        三菱授權代理商
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 253 個
        工控威望: 615 點
        下載積分: 2513 分
        在線時間: 214(小時)
        注冊時間: 2014-11-12
        最后登錄: 2025-11-27
        查看petercai的 主題 / 回貼
        12樓  發表于: 2016-08-15 14:37
        最好用中繼轉一下,免得燒點
        樓主留言:
        如果繼電器線圈短路會不會燒壞PLC觸點
        本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
        huierlang
        [fly]木秀於林,風必催之[fly]
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 211 點
        下載積分: 1837 分
        在線時間: 195(小時)
        注冊時間: 2011-04-16
        最后登錄: 2019-09-28
        查看huierlang的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2016-08-15 17:42
        晶體管輸出的不管電流大小,你得考慮放電......
        說可以的那些人都還沒入門,或都是些流弊設計....
        樓主留言:
        放電是什么意思
        舜天水怪
        非標小學徒
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 92 個
        工控威望: 188 點
        下載積分: 925 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2015-11-02
        最后登錄: 2024-01-08
        查看舜天水怪的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2016-08-15 20:32
        用這么破的電磁閥
        xingchen520
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 1218 點
        下載積分: 3687 分
        在線時間: 199(小時)
        注冊時間: 2016-07-12
        最后登錄: 2021-07-05
        查看xingchen520的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2016-08-15 21:30
        三人行必有吾師
        goldage
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2066 個
        工控威望: 2222 點
        下載積分: 7762 分
        在線時間: 612(小時)
        注冊時間: 2016-06-19
        最后登錄: 2026-03-07
        查看goldage的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2016-08-15 21:36
        干嘛不用繼電器板,不貴啊,好用
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1493 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2016-08-15 21:39
        最好用中間繼電器中轉一下
        491381820
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 106 點
        下載積分: 775 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2016-08-05
        最后登錄: 2016-11-23
        查看491381820的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2016-08-16 07:56
        如果不接繼電器的話,那不是外部電源+24V要和PLC觸點串聯電流不是很大嗎這樣不是會燒壞PLC嗎
        thawless
        不說盡力而為,只能全力以赴!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 695 個
        工控威望: 8154 點
        下載積分: 8434 分
        在線時間: 844(小時)
        注冊時間: 2007-11-02
        最后登錄: 2026-03-05
        查看thawless的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2016-08-16 08:10
        回樓主:現在用的SMC電磁閥或FESTO電磁閥,電流只有幾十毫安,并且線圈端并聯了反向二極管。燒輸出點原因最大可能是輸出短路,所以這點要當心。
        樓主留言:
        開關電源24V 1.5A,PLC輸出接外部電源 電流的算法是不是看負載的電阻不是看這1.5A  意思是不是這開關電源是恒壓源的理解
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(491381820) 熱心助人!
        昕毅parkour
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 6310 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2016-04-03
        最后登錄: 2025-07-07
        查看昕毅parkour的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2016-08-16 08:59
        確實,PLC再怎么便宜也比這破電磁閥貴很多,最好加繼電器
        csadolph
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 145 點
        下載積分: 724 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2013-04-01
        最后登錄: 2020-05-11
        查看csadolph的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2016-08-16 12:31
        常規做法是加中繼
        thawless
        不說盡力而為,只能全力以赴!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 695 個
        工控威望: 8154 點
        下載積分: 8434 分
        在線時間: 844(小時)
        注冊時間: 2007-11-02
        最后登錄: 2026-03-05
        查看thawless的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2016-08-16 16:51
        開關電源24V 1.5A,PLC輸出接外部電源 電流的算法是不是看負載的電阻不是看這1.5A  意思是不是這開關電源是恒壓源的理解

            
        開關電源電流是供電容量,負載電流取決于負載。如果電源是24V,負載電阻為2.4K,那流過PLC輸出節點的電流就是10mA.
        樓主留言:
        如果繼電器的線圈短路會不會燒壞PLC觸點
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(491381820) 真誠感謝!
        can802622
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 125 個
        工控威望: 238 點
        下載積分: 4191 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2016-08-13
        最后登錄: 2025-08-03
        查看can802622的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2016-08-16 17:19
        直接接的話,最好加裝保險,來保證萬一電磁閥線圈短路時,不至于燒壞輸出點!

        主站蜘蛛池模板: 农村肥熟女一区二区三区| 成人亚洲一区二区三区在线| 高清免费毛片| 国产午夜精品理论大片| 国产色婷婷视频在线观看| 精品视频福利| 国产亚洲精品久久精品6| 亚洲午夜无码久久久久小说| 精品一区二区三区在线播放视频| 他掀开裙子把舌头伸进去添视频 | 99久久免费精品色老| 欧洲精品码一区二区三区| 亚洲色最新高清AV网站| 成人免费视频一区二区三区| 蜜臀av久久国产午夜| 国内熟妇人妻色在线视频| 99久久国产综合精品女同| 亚洲天堂一区二区三区四区| 无码人妻丝袜在线视频| 人妻中文字幕精品系列| 国产一区二区三区色区| 亚洲精品人成在线观看| 国内熟妇人妻色在线三级| 日韩av综合免费在线| 精品国产中文字幕av| 免费播放一区二区三区成片| 久久99爰这里有精品国产| 国产毛片子一区二区三区| 精品一区二区中文字幕| 999久久久免费精品播放| 久久人人妻人人爽人人爽| 无码人妻系列不卡免费视频| 妓女妓女一区二区三区在线观看| 国产精品区一区第一页| 亚洲精品成人久久久| 国产福利微视频一区二区| 国产精品-区区久久久狼| 四虎影视在线永久免费观看 | 欧美午夜小视频| 欧美色欧美亚洲高清在线观看| AV在线不卡观看免费观看|